99问答网
所有问题
当前搜索:
电机怎么配热继电器
三相异步
电动机怎么
选择
热继电器
答:
三相异步电动机选择
热继电器
时,热继电器的额定电流应大于
电动机的
额定电流,使用时,把热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1.1~1.5范围内。如电动机是三角形接法,还应选择带断相保护的热继电器。
1.5KW的三相
电动机
应配多大电流
热继电器
和接触器,导线
答:
三相380V1.5KW
电机
的额定电流 Ie:Ie=1.5KW/(√3x380Vx0.8)≈2.8A 1、接触器 可选6A接触器。如NC6-0610(6A,1常开触点)2、
热继电器
1.2*Ie=1.2x2.8A=3.36A 可选4-6A的热继电器。如NXR-25,4-6A。3、电缆 可选3x1.5mm²的电缆。
11KW的
电动机配
多大的
热继电器
?
答:
直接启动配20~25A,星三角启动配11~16A。
热继电器
的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现
电动机的
过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本...
1.1千瓦的
电动机
需要配置多少安倍的过
热继电器
为最佳?
答:
一般来说,选配
热继电器
要根据
电动机的
额定电流选择,1.1KW的电动机额定电流大约在2A左右,所以你选择的热继电器的整定值应该1——4A的范围内,将整定值调制电动机的额定电流,这样才能对电动机起到保护作用。1.1KW电动机,输入电压若为220V,则额定电流为5A左右,使用整定电流为4.5-7.2A的较为合适...
4Kw
电机
选用多大电流的
热继电器
?
答:
选用JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A。4KW的三相
电机
的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器选择: 一般情况下,按
电动机的
额定电流选取,使
热继电器
的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
55KW
电机如何
选择
热继电器
和接触器能说的详细点吗 最好有计算公式 谢谢...
答:
55kw 55000/380/1.732/0.9=92.85A 要看你的启动方式 直接启动
热继电器
选90A-150A 关于接触器 我认为要放余量 建议用150A以上的的
3kw
电动机
用多大的
热继电器
答:
3KW电动机所需
热继电器
的选择,需要考虑
电动机的
额定电流和热继电器的整定电流。对于3KW的电动机,其额定电流通常在6A左右。热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A。因此,应选用调节电流范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致...
怎样
根据
电机
功率选择断路器 接触器
热继电器
答:
都要根据功率要大些可以 一般要1.5.到两倍的电流以上,
热继电器
比
电机
额定的大一点就可以,调整一般选择额定电流额1.1到1.2倍
80KW的三相异步
电动机
直接起动,需要配多大的
热继电器
,并
怎么
接线?
答:
如果愿意用
热继电器
,把三相
电机
线,分别各与三个热继电器的热元件串联就可以了,热继电器的辅助触点接在需要跳闸的控制电路,比如可以把辅助常闭触点,与
电动机的
交流接触器线圈串联。如果直接启动使用空开,空开是带热保护的,就不需要在
配热
保护器了。空开也需要大一些,免得冲击电流过大立即跳闸无法启动...
...
电机
额定电流20A,
如何
选接触器,
热继电器
,断路器?
答:
这个东西有标准可查.如果是采用美国的NEC标准,20A的额定电流,
热继电器
是要设定在25A, 空气断路器设定在50A,继电器20A就可以了.
电机
运行在30A,热继电器会动作.
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电器固定铁片怎么配
3p热继电器用220
热继电器选择
带热继电器的断路器