答:
为了保证火场供水的可靠性,
消防水池
的
设计规范
需要注意以下几点。消防水池容积当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。消防水池补水时间消防水池...
消防水池规范
要求
答:
消防水池设计规范
要求: (1)消防用水与生产、生活合并的水池,应确保消防用水不作他用的技术设施。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类...
消防水池
的建筑标准是什么?
答:
1、
消防水池
的进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间应≤48h; 但是,当火池的总有效容积大于2000m时,补水时间不应大于96h。 消防水池进水管的直径应经计算确定,且不得小于DN100。2、消防水池采用两通道消防供水,发生火灾时连续供水能满足消防要求时,应根据计算确定消防水池的有效容积,但不...
消防水池
的国家标准
设计规范
答:
水池
结构自重(标准值) 长宽厚 容重 单项重 底板 14.2 9.2 0.35 25 1143.1 池壁 50 3.7 0.3 25 1387.5 顶板 13 8 0.25 25 650 覆土 13 8 0.6 18 1123.2 GB50045-95(高层民用建筑
设计
防火
规范
)7.4.7.1规定(应该使用新规范2014的GB50016-2014):高位
消防
水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m³。GBJ84...
消防水池
的
设计规范
是什么
答:
消防水池
和消防水箱设置
规范
建筑
设计
防火规范(GBJ16-87)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 ...
消防水池
的
设计规范
是什么?
答:
《建筑
设计
防火
规范
》2006版: 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置
消防水池
: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 ...
消防水池
设置的基本标准是什么啊?
答:
消防水池
设置规定:符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计...
消防水池设计规范
尺寸
答:
消防水池设计规范
尺寸1、消防水池的进水口应按其有效容量及充水次数来决定。而在消防水箱的有效容积大于2000米的情况下,其补水时间不宜超过96小时;消防水池的进水口直径必须按DN100计算。2、在消防水池为双通道灭火,并在火灾条件下持续补充水量能够满足灭火需要时,可按设计计算确定有效容积,但不得少于...
一起学消防:
消防水池
设置要求
答:
一、设置规定 符合下列规定之一时,应设置
消防水池
: 1. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量。 2. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 ...
消防
池标准尺寸
答:
吸水高度不大于6米;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不小于15米。根据查询《中华人民共和国消防法》可知,
消防水池
的
设计规范
尺寸需要结合实际的需要来进行确定,通常的消防水池的吸水高度不应大于6米;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下消防水池设计规范最新
消防水池导流墙设置规范
建筑物消防水池设计规范
消防水池容积设计规范
消防水池观察口设计规范要求
消防水池设计规范容量
高层建筑消防水池设计规范
消防水池埋深规范
局部应用消防水池设计规范