答:
为了保证火场供水的可靠性,消防水池的
设计规范
需要注意以下几点。消防水池容积当计算出
的消防水池
容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层
建筑
消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。消防水池补水时间消防水池...
消防水池
有何规定?
答:
6、消防水池的保护半径不应大于150.0m。7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。8、严寒和寒冷地区
的消防水池
应采取防冻保护设施。以上内容根据GB50045-95(高层民用
建筑设计
防火规范)和GBJ84-85(自动喷水灭火系统
设计规范
)进行了润色和修正,以保证内容的准确...
消防水池设计规范
消防水池
答:
1、消防水池不一定放在地下室也可以放在一层,这个在
消防规范
和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在
建筑物
中
的消防水池
也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。2、)消防水池建造要求:当室外给水管网能保证室外...
消防水池
设置
的
基本标准是什么啊?
答:
符合下列规定之一
的
,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房设...
消防水池的设计规范
是什么
答:
建筑设计
防火
规范
(GBJ16-87)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列
建筑物
应设室内消防水箱...
消防水池的设计规范
是什么?
答:
《
建筑设计
防火
规范
》2006版: 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置
消防水池
: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 ...
消防水池的建筑
标准是什么?
答:
每个(或每个)
消防水池
应配备独立的出水管,并应配备满足最低有效水位的连接管,其管径应能满足消防供水
设计
流量的要求 。4、储存室外消防水、消防池或消防车取水
的消防池
应符合下列要求:1)消防水池应装有取水口(井),吸水高度不大于6.0m。2)进水口(井)与
建筑物
(泵房除外)之间的距离不应...
消防水池的
国家标准
设计规范
是什么?
答:
每个(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水
设计
流量的要求。4、储存室外消防用水
的消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;2)取水口(井)与
建筑物
(水泵房除外)的距离...
建筑消防水池
有什么规定
答:
仔细看
建筑
防火
规范
,没有一条提到什么情况下需要做水泵房,比如说,一个四层
的
厂房,市政水压没有满足消防压力的要求,但是我在屋面上设置一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一
消防水池
,那么我就可以了,我就不做水池都没事,或者说我连水箱都不做,这样也没有事的。根据...
一起学消防:
消防水池
设置要求
答:
2. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓
设计
流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m时。 3. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。二、容积设置 1.
消防水池的
给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3...