消防水池观察口设计规范要求
消防水池
检修
口设计要求
答:
消防水池检修口的设计要求:1),
检修口通常可设置在水池顶面,或水池侧墙(开向消防泵房)
。2),当设置在水池顶面上时,参照05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,检修口高出地面200mm左右即可,顶面设带锁盖板。3),
检修口可做成方形或圆形
。设在顶面时,标准图为直径1000mm的圆形人孔;侧面可设矩...
消防水池
取水口的尺寸
要求
是什么?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池规范要求
答:
消防水池设计规范 要求: (1)消防用水与生产、生活合并的水池,应确保消防用水不作他用的技术设施
。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类...
室外
消防水池
取水口应符合哪些规定?
答:
三)
室外消防水池取水口做法示例(四)提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m
,考虑消防车高度1m,故取水井连通管的标高定为小于等于5m,且管顶低于水池最低有效水位。2.取水口具体做法由各地工程具体确定。3.室外取水口的连通管应与两座(格)都连接。4.连通管管径经水力计算确定。
消防水池设计
的基本
要求
?
答:
消防水池的补水时间一般不超过48h;(3)
消防水池应设取水口或取水井
。消防水池水深应保证消防车泵吸水高度不超过6米。取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。《建筑设计防火规范》规定,取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)消防水池容量...
消防水池
的
设计规范
是什么
答:
建筑
设计
防火
规范
(GBJ16-87)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防水箱...
消防水池
的取水口有哪些
要求
?
答:
取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取水口。供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且
吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护...
消防水池
的国家标准
设计规范
答:
但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的
设计
上这样做有一定困难。因此,本条规定
消防水池
取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按
规范要求
保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井...
消防池
标准尺寸
答:
吸水高度不大于6米;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不小于15米。根据查询《中华人民共和国消防法》可知,
消防水池
的
设计规范
尺寸需要结合实际的需要来进行确定,通常的消防水池的吸水高度不应大于6米;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米。
消防水池设计规范
尺寸
答:
4、用于储存室外消防水或用于消防车辆的消防水槽,必须满足以下
要求
:1)
消防水池
的取水高度不得超过6.0米,并设有进水口(井)。2)水口(井)到建筑物(除了抽水间)的间距不应少于15米。3)水口(井)与甲、乙、丙等液体贮存器之间的间距不得少于40米。4)取水口、井和液化气储罐之间的间距不应...