答:
GBJ84-85 (自动喷水灭火系统
设计规范
)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱……,但可不大于18m3。三、消防储水池的设置及容积的确定 GB50045-95,7.3.2条,“符合下列条件之一时,高层建筑应设
消防水池
:7.3.2.1市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量...
消防水池
的容积应该是多少?
答:
缺水地区可延长至96h。🌊消防水池储备量消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关
要求
。💧消防水池流动
消防水池设计
应保证池内水经常流动,以防腐化变质。❄️防冻设施寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。
消防水池
容积如何确定?
答:
但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的
设计
上这样做有一定困难。因此,本条规定
消防水池
取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按
规范要求
保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井...
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
,
规范要求
水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统
设计
流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合规定的。消防水池简介:...
厂房的
消防水池
,国家有规定多大的吗?
答:
建筑
设计
防火
规范
(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设...
地埋
消防水池
的检修口是什么形状的呢?
答:
检修口为圆形孔,实际
设计
中很多时候也采用方形孔,根据其布置位置的不同,有顶部入、侧面入。相应的爬梯也需要进行调整。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,
消防水池
的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。如图所示:
消防水池
一般多大面积?
答:
消防水池
,
规范要求
时应采取哪些技术措施建筑
设计
防火设 ...
答:
1、根据
规范
GB50974-2014的4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。2、在GB50016-2014是没有相关
要求
的,这个通常做法是
消防水池
给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。3...
如何判断要不要设置
消防水池
,水泵房?
答:
\x0d\x0a根据
规范
8.6.2条,
消防水池
应符合下列规定:\x0d\x0a1当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的
要求
。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之...
消防水池
怎么预埋
规范
答:
消防水池
预埋
规范
,选择适合使用消防水池预埋套管的环境在于穿墙、地质运动频繁、坡度大、弯度大、密封需求较高的地方。高硬度的 套管可用于地下建筑工程中,或者对于硬度、耐用、防腐、耐冲击
要求
较高的工程中。防水套管在运用的时候,运用环境适合,消防水池预埋套管的功能也会提升,比如在正常室温条件下防水...