消防水池的设计规范是什么?

如题所述

《建筑设计防火规范》2006版: 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4 容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6 消防水池的保护半径不应大于150.0m;7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-17

消防水池设计要求有:

(1)消防用水与生产、生活合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施。图3—24为
三种不同类型消防水池。

(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。

(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于
15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小60m。

(4)供消防车取水的取水口应保证消防车的吸水高度不超过6m。

(5)供消防车取水的水池,保护半径不大于150m。

(6)消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h。

(7)寒冷地区的消防水池应有防冻设施,在储罐区应有保证易燃、可燃液体不能流入消防池的设施。

(8)消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。

(9)消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。

本回答被网友采纳
相似回答