99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池容积设计规范
消防水池容量
是多少?
答:
施工现场临时
消防水池容量
建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术
规范
》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防水池容量
如何确定?
答:
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,
消防水池的容量
可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的
设计
流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立...
消防水池设计规范
答:
为了保证火场供水的可靠性,消防水池的
设计规范
需要注意以下几点。
消防水池容积
当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。消防水池补水时间消防水池...
消防水池的容量
有多大?
答:
建筑高度大于21m的多层住宅,高位
消防
水箱的有效
容积
不应小于6m³,工业建筑室内消防给水
设计
流量当小于或等于25L/s时,高位消防水箱的有效容积不应小于12m³,大于25L/s时,不应小于36m³。多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,高位消防水箱的有效容积不应小于18m³,当一...
消防水池的容量
是多大?
答:
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,
消防水池的容量
可减去火灾延续时间内补充的水量;2 补水量应经计算确定,且补水管的
设计
流速不宜大于2.5m/s;3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立...
消防水池的容量
如何计算?
答:
消防水池容量
=水系统用水量x火灾有效灭火时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。根据建筑
设计
防火
规范
(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内...
消防水池
多大?
答:
按照建筑
消防设计规范
,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。一般为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
在建工地如何确定
消防水池容量
?
答:
消防水池
,
规范
要求水池有效
容积
不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统
设计
流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。根据建筑高度的不同,消防水池的大小也有相应的规定:1、一类高层公共建筑不小于36m³,建筑高度大于100米的不小于...
高位
消防
水箱的
设计
安装应符合哪些
规范
要求?
答:
1.高位消防水箱的有效
容积
、出水、排水和水位等,应符合以下规定:1.1消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。1.2
消防水池
的出水、排水和水位应符合下列规定:1.2.1消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;1.2.2消防水池应设置就地水位显示装置,并...
消防水池
的大小一般是多少?
答:
消防水池的容量
是根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间来确定,一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米;较大的库区,消防水池的容量一般为100-200立方米,较小的库区,消防水池的容量在50-70立方米之间。消防水池的
设计规范
尺寸为高度应在6米左右,水池和外墙的距离不可以小于15米。消防...