临时消防水池的规格是多少

临时设施建设当中,生活区的临时消防水池的规格是多少?生活建筑面积约为700平米。

一般临时消防水池:

1、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;

2、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;

3、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;

4、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。

5、消防水池的保护半径不应大于150.0m;

6、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;

7、严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

扩展资料:

设置要求

符合下列规定之一的,应设置消防水池。

1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;

3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量

参考资料:百度百科-消防水池

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-13
  一般临时消防水池:
第2个回答  2013-08-10
从你的情况看,建筑面积700M2,多半都是多层建筑,适用<建筑设计防火规范>第8.6.1条规定!需要多少立方的消防水池,是需要通过计算的,不是简单的按平方计算!大胆估计你这样的建筑,就不需要消防水池。
第3个回答  2013-08-10
可盛10立方米的水就可以了
相似回答