答:
8302C用于控制
消防泵
、
喷淋泵
、排烟风机、正压送风机等多线设备。
接线图
如下:
消防泵
风机
接线图
答:
1、启、停、公共;启反馈、停反馈、公共,距离远时一般要备用1到2芯。2、控制箱柜中有相应的中间继电器,一般会做到端子排上。3、消控室直启不用这种按钮,一般是用报警设备厂家的直启控制盘。4、四根线个别报警设备厂家可以,只能假回答。这种按钮不行,不能实现启停反馈。5、百度
图片
里找一下,...
松江产品多线模块控制
消防泵
和
喷淋泵
怎么
接线
啊?是新手求各位师傅指导...
答:
控制直启线接1.2正负极不能反。另外有24v和起
泵
线。反馈信号线直接接配电柜。要有电阻
消防喷淋水泵
电气控制原理图
答:
消防喷淋泵
电气回路控制箱柜
接线图
参照10d303-3图集即可。
消防
流量开关24V原理图
答:
原理图:
接线图
:
消防
流量开关工作原理:水流量开关工作原理当水流开关内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备控制系统。经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量...
巡检柜与
消防
控制柜怎么连
接线
?有图吗?
答:
巡检柜与消防主机没有关系,巡检柜旁边就是
喷淋泵
及消火栓泵控制柜,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。自动巡检装置控制功能:完成对
消防泵
、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检...
一控二
水泵
控制箱
接线图
,有图纸和实物图,图纸不太清晰,主要是看不懂...
答:
水泵
是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作...
消防泵
巡检柜怎么
接线
答:
消防泵
控制柜与消防巡检控制柜
接线图
如果还有看不明白的地方,可以与我们技术交流沟通,我们专注于智能消防电气控制器领域的,所供应的产品有:消防泵自动巡检控制器、消防泵控制器、双电源控制器、消防泵稳压给水设备控制器、防排烟风机控制器、智能
水泵
控制器、智能排污控制器等。双电源控制器设备 消防泵...
急求
消防
主机机柜的
接线
原理图?
答:
如图所示:信号选择单元又称为信号识别单元。火灾信号的电平幅度值高于故障信号的电平幅度值,可以触发导通门级轴人管(而低幅度的故障信号则不会使输入管导通)。使继电器动作,切断故障声光报警电路,进行火灾声光报警,时钟停走,记下首次火警时间,同时经过继电器触点,联动其它报警或
消防
设备。电源输入电压...
消防
控制柜
接线
答:
看你的图压力开关好像要求直启 (压力开关处另两条线再接一个输入模块到报警器 动作时一个信号启泵、一个信号报警显示点位。(
喷淋泵
控制柜7、8端子还应接一个输入模块起到故障报警作用)希望能帮到你。(另机器多线端子应为启动、公共、反馈 。 启动、公共端子两端应并接4.7K电阻)