99问答网
所有问题
当前搜索:
风阀输入输出模块接线图
顺达消防送
风阀
整个
模块
回路故障原理图
答:
这个消防
风阀接线图
如上,具体的
模块
需要根据各自厂家品牌的确定的,不同厂家的是不一样的。
求如图,全自动
风阀
用什么消防
模块
,一个还是两个,怎么
接线
?
答:
最好用2个
输入输出模块
1模块控制开,模块的控制信号为有源输出24V接到6和7接线端子上,阀开反馈信号接到2和3上。2模块控制关,模块的控制信号为有源输出24V接到8和7接线端子上,阀关闭反馈信号接到2和1上.这样可以达到远程控制关闭或者自动控制关闭(需要报警主机编程来控制)。
一个
模块
控制两风个
风阀
怎么
接线
答:
一个
模块
控制两风个
风阀接线
如下。1、打开风机盘管的接线盒,找到黄红蓝黑四根接线。黄色:零线红蓝黑三根线。2、高中低三速接线即为:风机盘管高速风量,中速风量,低速风量三根接线。3、风机盘管接线端子有5组,第一组接黄线,第二组不接线,第三组接红线,第四组接蓝线,第五组接黑线。
求大神们帮忙看下这个电子
风阀
执行器怎么
接线
,本人零基础。
答:
1接公点零,2 3接
风阀
开关,接220V继电器常闭点2,常开点3. 线圈同消
模块
联接实现控制风阀开关的。5接返馈中点,4 6接开阀,关阀信号给控制中心信号。
消防排烟
风阀
的
接线
法。
答:
汗!24V电压是供控制
模块
发送和接收信号用的,模块上都有说明总线、电源、
输出
。按图
接线
就可以了。
关于正压送
风阀
6个
接线
端子能否说明白些
答:
1、首先关闭送
风阀
,用万用表测量,常开点和常闭点记住。2、然后打开风阀,然后测量看常开点和常闭点。3、1测量的常开点和2测量的对应一组点位,也就是1状态是常开,2状态下是常闭的2个点,为24v联动线
接线
端子,而1状态是常闭,2状态下是常开的为报警线接线端子,模块采用单
输入
单
输出模块
。介绍 ...
你好,请问消防
风阀
上面的
模块
怎么接?
答:
这个消防防火阀的
接线
如下
请教信捷模拟量
模块
与
风阀
执行器连接的问题
答:
XC-4AD2DA手册中模拟量
输出
端子为AO+,AO-。在你的这个案例中应该是AO+接直流电源+24V,AO-接
风阀
执行器3,直流电源0V接风阀执行器1。
正压送
风阀
怎样
接线
答:
正压送
风阀
的
接线方式
:第一个脚接正极24,第二个脚接负极,第四、五脚接
输入输出模块
的反馈。国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统:1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。3、封闭的避难层。...
消防
风阀
4141
模块
怎么接?
答:
280度
风阀
端子上有两路,这两路端子互相没有通联关系。 一路是给风机控制箱用,另一路是给监视模块。HJ-1825
输入
/
输出模块
(以下简称模块),主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如警铃、声光报警器、电梯、广播切换等,并可接收设备的动作回答信号。消防联动,当探测区域内的报警器(烟感...