答:
一个
模块
控制两风个
风阀接线
如下。1、打开风机盘管的接线盒,找到黄红蓝黑四根接线。黄色:零线红蓝黑三根线。2、高中低三速接线即为:风机盘管高速风量,中速风量,低速风量三根接线。3、风机盘管接线端子有5组,第一组接黄线,第二组不接线,第三组接红线,第四组接蓝线,第五组接黑线。
这种
送风阀
6个端子接哪4个
答:
1、首先关闭
送风阀
,用万用表测量 常开点和常闭点,记住,2、然后打开风阀,然后测量看常开点和常闭点,3、1测量的常开点和2测量的对应一组点位,也就是1状态是常开,2状态下是常闭的2个点,为24v联动线
接线
端子,而1状态是常闭,2状态下是常开的为报警线接线端子,
模块
采用单输入单输出模块。正压...
求如图,全自动
风阀
用什么消防
模块
,一个还是两个,怎么
接线
?
答:
最好用2个输入输出
模块
1模块控制开,模块的控制信号为有源输出24V接到6和7
接线
端子上,阀开反馈信号接到2和3上。2模块控制关,模块的控制信号为有源输出24V接到8和7接线端子上,阀关闭反馈信号接到2和1上.这样可以达到远程控制关闭或者自动控制关闭(需要报警主机编程来控制)。
正压
送风阀
怎样
接线
答:
正压
送风阀
的
接线
方式:第一个脚接正极24,第二个脚接负极,第四、五脚接输入输出
模块
的反馈。国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统:1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。3、封闭的避难层。...
220v
风阀
怎么
接线
,这是什么意思?
答:
电缆规格:RVV 8*1.0,其中红色端子处为220V的N并线,或者直接用RVV 7*1.0也可以。注意这两个控制开关的是与电机M相连的,有的电动执行器带有信号反馈,所以还能看到一组OPEN及CLOSE的
接线
。
风阀
一般是空气处理设备用来调节通风风道流量的阀件。三集一体除湿机主要有回风风阀、送风风阀、新风风阀、排...
12个触角继电器与消防联动输入输出
模块接线
方法是什么?
答:
消防报警系统输入输出模块也叫控制监视模块,一般用于控制
风阀
,防火卷帘等设备,警铃、广播是用控制模款。风机水泵是多线,一、材料:模块,DV24V继电器,1.0电线主机过来信号线,24V电源线。二、接好模块,
模块接线
都一样,信号线接好,把模块当成一个开关,24V+接入模常开端进线,另一端接好线头到...
消防正压送风口怎么
接线
是我这样接的吗谢谢
答:
1/2接DC24V,2/3
接风阀
开启反馈信号,4/5接风阀关闭反馈信号,5/6接风机连锁
接线
端子。正压就是指比常压(即常说的一个大气压)的气体压力高的气体状态。例如,给自行车或汽车轮胎打气时,打气筒或打气泵的出气端产生的就是正压。通常在工业上,特别是微型泵(如微型增压泵,微型气泵,微型抽气打...
模块
加继电器控制
风阀
,风机,水泵,请问继电器怎么
接线
,请配图。求老师指...
答:
接触器的13、14是接触器线圈的
接
点。当13、14加了电压之后,中间继电器动作。9、5常开,9、1常闭,加上电压后,继电器动作,9、5常闭,9、1常开。如果你扫描仪器是触点控制,你只要把扫描枪的两根线分别接9、5即可。你的输入信号给13、14返回到电压公共端,东莞群鹰继电器厂家提供 ...
海湾多线和8301
模块接线
方法有哪些?
答:
模块
电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。风口控制有种特殊...
风机消防联动
接线
和280度
风阀
联动是否需要
模块
?怎么接线啊?
答:
4根线通过24V继电器
接
到风机控制箱上自动上,280度
风阀
联动是串联到风机控制箱2次线上,280度风阀无源点与监视
模块
联接,注280度风阀端子上有两路 这两路端子互相没有通联关系, 一路是给风机控制箱用 另一路是给监视模块。当控制点数特别多且很分散时,为使控制系统简单,减少控制信号的部位显示和...