消防泵风机接线图

对于到消控室的消防泵和风机的直起线接法一直不太明白,想象不出来,有下面几个问题
1 从消控室到风机和消防泵的直起线用六芯的是吗?六芯的作用各是启动,停止,信号 各两根是吗?
2 消防泵和风机控制柜里有六个端子去接这些线吗?(前提是直起线是六芯)如果没有的话该咋接?
3 如果是六芯线,在消控室用下面这种绿色按钮启动,用这种红色按钮停止,然后用其中一种颜色信号灯坐信号可以吗?

4 我是否可以用四根线,两根线启动,这种按钮按下去通电后按钮灯就亮了,然后红色停止按下去红色亮了,这样能实现吗?可以这样用吗?
5 哪个神给个控制柜的图片看看,一看就全明白了,主要是没干过,不懂
6 财富值不是很多了,全给你了
7 有些控制箱有二次接线图,这个接线图是电工来做还是做消防报警弱电的来做?

C 在水箱间有一个湿式报警阀,还有一个输入输出模块,还有一根直启泵线到消防泵控制柜,是否该这样接,湿式报警阀压力信号到输入输出模块,然后输入输出模块启动信号到喷淋泵来启动喷淋泵,如果不是这样话那输入输出模块该接什么呢?

1、启、停、公共;启反馈、停反馈、公共,距离远时一般要备用1到2芯。
2、控制箱柜中有相应的中间继电器,一般会做到端子排上。
3、消控室直启不用这种按钮,一般是用报警设备厂家的直启控制盘。
4、四根线个别报警设备厂家可以,只能假回答。这种按钮不行,不能实现启停反馈。
5、百度图片里找一下,控制柜的照片有很多,就看能不能看明白了。
7、二次接线图,控制柜厂家看并按此配柜,电工技师看并按此接动力,弱电技师看并按此按控制。追问

首先谢谢你的回答,回答的很详细,然后我又产生了点小问题
A 那种按钮不能用,那是否可以这样接呢
启动,停止用那种按钮,然后启动信号,反馈信号用上面那种信号灯?(不用多线手动控制盘)
B 如果用多线手动控制盘,多线手动控制盘和报警主机是分开的系统对吗?不需要连在一起对吗?多线手动控制盘和报警主机不是一个牌子也可以对吗?
因为字数限制,我剪了一个问题在问题补充里面,谢谢

追答

如果不用多线控制盘,可以单独做多线手动控制柜,单独供电(可使用220V或24V),与消防设备的控制箱柜连接后,需要能发出启动、停止的控制信号,并接收相应控制箱柜的启动、停止、故障等信号,不是发出控制信号的反馈。

追问

C 在水箱间有一个湿式报警阀,还有一个输入输出模块,还有一根直启泵线到消防泵控制柜,是否该这样接,湿式报警阀压力信号到输入输出模块,然后输入输出模块启动信号到喷淋泵来启动喷淋泵,如果不是这样话那输入输出模块该接什么呢?压力信号可以直接连接水泵直起吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答