99问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵联锁启动接线图解
按了手报温感也动作报警喷头没有破裂。
喷淋泵
会
联锁
起动吗?
答:
1.在同一报警区域有符合逻辑的两个独立的报警信号(手报+探测器)可以联动
启动水泵
;如果喷头没有破裂,管网压力增加,这时电机会因增加负荷而发热,为了防止损坏电机,所以安装了安全泄压阀,达到设定压力时,安全阀动作泄压,保护管网。2.按照题目描述,这应该是预作用系统,预作用系统的触发信号应该是感...
消防系统上都有什么阀门?作用是什么? 如下阀门哪些有止回作用?_百度知 ...
答:
1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时
启动水泵
向主干管道供水,
喷淋
头开始喷水工作。 2、有是对烟雾感应开始工作。编辑本段设计原则 消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的...
喷淋
系统中,稳压
泵
要设计多大扬程比较合适?有的设计的比主泵扬程要高...
答:
类似于供水设备中的休眠泵的作用。所以,稳压泵的扬程选择与其安装位置有关,1、安装在消防
喷淋泵
同一水平面位置,根据管网压力波动范围,稳压泵的扬程比喷淋泵扬程高0.1MPa-0.15MPa即可。2、若稳压泵安装在屋顶天面,则计算消防喷淋泵到达屋顶天面的余压,叠加至0.55MPa的压力,就是稳压泵的扬程。参...
水泵
互投装置
答:
现在消防控制柜有几点要求,多路启动,故障切换、自动巡检等 故障切换就是当主用泵故障无法启动时候,备用泵自动投入运行(且两泵互为备用)。互投方式因选取的电气原件不同原理略有差异,但是一点不变的是均控制主接触器,当主泵的主接触器未得电吸和时候,时间继电器(或PLC检测故障延时给出备
泵启动
...
【精选】
水泵
房安全操作管理规定
答:
四.消防泵、生活泵、
喷淋泵
、排污泵、加压泵在一般正常情况下,选择控制开关放在自动位置,所有操作标志简单、明确、清楚。五.在调试、维修有关设备时,必须在工程部有关领导的批示下有人监护才能进行,严禁盲目操作和擅自投试。六.为防止错误操作,市电与备用电源的联络将作采用电气、机械双重
联锁
,所有...
软
启动
器的相关原理
答:
软
启动
器的工作原理如下:用软启动器启动电机时,晶闸管的输出电压逐渐升高,电机逐渐加速,直到晶闸管完全导通。电机工作在额定电压的机械特性上,从而实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定...
重金!!!求消防电气工程师答辩论文?
答:
这主要是变电所及发电机未设计必要的自动
联锁
装置,更主要的是一些供电部门不同意自投供电。 5. 有些控制箱未设计在消防控制室直接手动
启动
的引出端子及相应设备。这主要是因设计人员未设计原理图,同时对重要消防设备应设置直接手动控制装置理解不深所致。 6. 有的消防备
泵
为消火栓系统及
喷淋
系统共用,致使备泵不能...
消防手联动是什么意思?
答:
总线手控,是在主机上有一些按钮,可以设定这些按钮按下的时候控制现场设备
启动
,而这些设备连接的是总线控制模块,所以这种控制方式叫总线手控;另外一个是远程联动吧?远程联动就是一般我们说的直接控制或者叫多线控制,在消防系统里,对于一些重要的设备,如消防泵、
喷淋泵
、送风机、排烟机这些设备,消防...
电厂消防
喷淋泵
在哪
答:
消防
水泵
房呀,或者消防水池,通过
联锁
可实现
喷淋
蹦启停。。。
做消防烟感联动测试时,顶楼风机和本层风机哪个要开启
答:
1.4各功能器件的复位或消音先容起首要明确的是,包孕增压稳压泵、自动
喷淋泵
、消防栓泵、防排烟的风机、排烟及送风口、消防报警按钮、防火卷帘门、流水指示器等装备或功能器件的开启或处于施用状况时,均会在消防控制室有旌旗灯号的反馈。并且有各自对应的控制按钮及特有的编号。另外,所有功能器件或装备的就地控制开关...
其他人还搜
喷淋泵三角形接线图
消防泵星三角启动接线图
消防稳压泵控制柜电路图
消防喷淋泵自动控制电路图
压力开关连锁启动喷淋泵
喷淋泵配电柜接线图解
喷淋泵380电机接线实物图
老式喷淋泵配电柜接线图解
消防泵控制柜接线图