答:
北大青鸟
消防
主机多线盘
接线
方法有。1、手动火灾报警按钮JBF-301/P:(带电话插孔的电话线接5、6端子,电话线分正负极)。2、消火栓按钮JBF-3332A:L1、L2就近接信号线,5、6、7、8端子接线顺序、颜色要一致,7、8端子控制消火栓
泵
有源、无源启动都可以,5、6端子接消火栓泵的无源回答信号。3、...
消防
线怎么接
答:
5.
消防
广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。6.其他专线电话、多线控制线、
喷淋泵
直接启泵线等都不会在端子箱连接,只有在导线长度不够的情况下在端子箱内转接一下。注意:严禁高压、与消防无...
求
消防喷淋
系统压力开关具体工作原理
答:
压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动
喷淋泵
,开式喷头直接喷水。
消防泵
控制柜安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵
控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动
喷淋水泵
控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
图中sc是什么线??
答:
s是报警线,p是电源线,m是值得防火阀模块,c指的是排烟口或者加压风口的模块,h指的是
消防
电话线,sc20wc指的是sc=电线钢管,20指口径,wc照顾的是沿墙敷设,dt指的是电梯。线路
接线
的方式采用的是并联接法 消防发展到今天,其中的火灾预警早已不是巡更打锣的水平了,而灭火也不再是桶泼瓢浇的...
北京利达华信出的
消防
手报怎么接
答:
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如
消防泵
、
喷淋泵
、补风机、排烟风机等。4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防...
消防
手报怎样
接线
答:
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如
消防泵
、
喷淋泵
、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套...
喷淋泵
的启动方式有几种
答:
4. 中控室的按钮和消火栓按钮都不受手动或自动状态的限制,都可以启动
消防泵
。5. 直拉线应跨过手动-自动选择开关,直接接在消防泵配电箱的直接启泵上。可以通过查看消防泵的
接线图
来确认这一点,接线图中应有给消防泵直接启泵留有的接点,电路图显示手动和自动对这一启动接点没有影响。6. 消火栓具有...
请问大家
消防图纸
算量时图纸怎么看 尤其是火灾自动报警系统电路 和喷 ...
答:
通过控制原理图可以知道各设备元件的工作原理、控制方式,掌握建筑物的功能实现方法等。控制原理图用的很多,动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到控制原理图,较复杂的照明及声光系统也要用到控制原理图。5、
接线图
接线图是与电路图配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件...
消防喷淋
安装规范
答:
开式
消防喷淋
系统 系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动
喷淋泵
,开式喷头直接喷水。 三、设计原则 消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的...