一、单只
电能表配电箱
线路。单只电能表配电箱线路如图1-1-1所示。电能表线圈1端接进线的电源火线,2端经控制
开关
(15A闸刀或空气开关)接用户负载的火线,3端接进线的零线,4端经控制开关接用户负载的零线。但负载的电流大小应与电能表相匹配。二、多只电能表配电箱线路。三只电能表配电箱线路如图...
配电箱
内可以安装
电度表
吗?
答:
可以安装的,
电度表
是靠记录工作电流的大小来计算电量的,电表中有自身的电流线圈和电压线圈,空气
开关
等对其没影响。当把
电能表
接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的...
电表箱
与
配电箱
的区别是什么?
答:
电表箱
与
配电箱
的区别为:优点不同、用途不同、性质不同。一、优点不同 1、电表箱:彻底解决因箱体接地不良和异物搭接造成的人身伤亡事故;综合使用成本低;能有效抗击外力冲击;高温下燃烧不产生窒息气体。2、配电箱:体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍...
配电室里
的配电箱
上的电流表怎么接
答:
1、
配电箱
内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。2、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零...
我想咨询一下关于
电表箱
与
配电箱
的区别??
答:
根据您的描述,
电表箱
里面安装一只或多只电表,而
配电箱
则是除电表之外还有多个
开关
、闸刀开关等控制电器和多路输出线路。用以控制各路电路的通断。希望我们的回答能对您有所帮助。
配有电流互感器
的配电箱
要怎么计算
电度表
用多少电啊
答:
计算配有电流互感器的电度表用多少电,第一步确定电流互感器的型号,也就是确定
电度表的
读数与实际用电量的比。如:100∶5, 250∶5.第二步读出电度表示数。最后计算实际用电量。 实际用电量=电度表示数×电流互感器系数
电表箱
与
配电箱
两者有什么不同?有知道的吗
答:
电表箱
里边以存放电表为主,电表箱的侧面一般为控制电表前的闸刀,下侧为控制表后的漏电保护
开关
,安装
电表的
位置的箱盖,不可以随意打开。
配电箱
是放置在施工现场或者是自己家里边的固定位置,一般为电表后的箱体,配电箱的箱盖可以打开,方便人员开关操作 ...
建筑工地一级
配电箱
的具体装置
答:
一级
配电箱
,就是指的总配电箱。一般位于配电房控制施工现场全部供电的集中点,设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功
电度表
、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内
的开关
均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应...
配电箱
里面的
电表
,250a漏电的配多大电表,互感器怎么选,怎么选用多...
答:
1.考虑
电度表
为3×1.5(6)A,3×220/380的通用三相带互感器的电度表,如果用于计量,最好使用1级或0.5级,用于参考表可以选用二级表。他们的精度不同,价格差别较大。2.最大的一次电流为250A,互感器可选用250/5的。因为互感器只能超载20%,如果选200/5,最大只能达到240安。除非你明确知道...
配电箱
总进线要用什么
电度表
,三相电流为62A,应该选多大的
答:
可以选择1块5安的三相四线
电度表
,60/5的电流互感器3个。电流互感器 施工、安装要点。1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边...