配电箱外壳带电220v电压的原因
配电箱外壳
与火线之间
有220V电压
是怎么回事?
答:
配电箱外壳与火线之间有220v电压是正常的,
因配电箱外壳与接地线相联,而地线与零线在供电网处同时做了工作接地及接地保护
。
居民楼内
配电箱外壳带电220v是什么
情况?
答:
如果配电箱外壳真的带电220V,
就是电源线直接对外壳短路
。并且接力地线是断开的。再就是你是用的是感应电笔。这种电笔测量电压会造成很大的误差。
...
带电
200V左右,是单相进线的,
电箱外壳
也漏电。
220V
用电设备还会工作...
答:
设备短路,接地不良
,导致接地电阻大,短路后的电流值小于配电箱选配的空开额定值,空开不跳,零线带接近220V电压,外壳接地故带电。建议重新良好接地,接地电阻小于4欧姆,可杜绝此现象。一旦漏电可立即跳闸
工地总
配电箱
拆掉零线和接地线,为什么二级箱还有220
电压
?
答:
火线对零线是220Ⅴ电压,虽然拆掉了零线和接地线,如果用电压表测火线对箱金属壳也会显示220Ⅴ电压,
因为壳体固定在墙壁上起到与地连接的作用(接地电阻大
),而变压器的中性点是接地且引出零线。所以测火线和壳体有220Ⅴ电压。另外,电压表显示的是壳体接地电和电压表内阻串联后在表内阻上的分压值,一...
家用
电220V电压
地线为何
带电
?
答:
原因就是火线和地线接反了
。就是在室内配电箱进行接线的时候,把火线接到了接地排上儿,把地线接到了火线的接线端子上,那么最终出现的就是
火线没电,零线地线带电220V
。或者是在插座面板上把火线和地线接反,也会出现这种情况。常规情况下地线是没有电的,而此时地线带电,那么就可能导致一些电器出现...
一级
配电箱
中的接地线和任意一相火线,用万用表测试都形成
220V电压
...
答:
正确,因为在三相四线制的供电系统中,三根火线的
电压
相等,等于380V,在发电机定子绕组中三根火线的另一端接在一起,称之为中性点,当三根火线负载平衡时,中性点的电压为零。
配电箱
中的地线是接大地的,是接地保护,它通过大地和变压器的中性点相连,保护人身安全。真正的零线是单相插座中的零线,这个...
一级
配电箱
中的接地线和任意一相火线,用万用表测试都形成
220V电压
...
答:
当然正确,只有相线
带电
,零线如果带电就是漏电,地线就是跟大地连着,当然没
有电
,相线跟它的
电势差
就是
220v
啊,建议你应该理解相线,零线,地线之间的关系。
工地总
配电箱
拆掉零线和接地线,为什么二级箱火线和零线之间还有220
电压
...
答:
工地总
配电箱
拆掉零线(中性线N)、接地线(保护线PE)后,二级箱火线(相线)和零线之间还有
220V电压
,则:① 所述220V是如何测得的,所用表计如何;② 可能总配电箱后中性线N、存在接地,或者相线间带有负载、正好平衡,等;③ 为什么会先拆除N线和PE线,是
带电
拆除的、还是拆除后再送
电的
。通...
为什么
配电箱
,接地线和火线,用万能表打可以测量出220w
电压
,这样算正常...
答:
地线与零线都是接入大地,但是接地点不同。零线是电源的闭合回路,有电流通过,线路
有电压
损耗,所以零线与地线有几伏的电压。火线与地线的电压是
220V
左右是正常的。地线接电器的
外壳
,是保护人身安全的措施,地线与零线的用途不同,不能混用。
配电箱
内所有24v中继线都
带220v电是什么
情况
答:
电压
是相对的,如果你的电压表测量的是中继线对地的电压,就可能会出现这样的情况。
配电箱
中的中继线标称24V,可能是相对配电箱中的某个“地”而言的,而这个地是不一定真正接地的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉