配电箱总进线要用什么电度表,三相电流为62A,应该选多大的

如题所述

第1个回答  推荐于2016-09-27
按照规程,电流等于或大于50A的,要安装电流互感器。
可以选择1块5安的三相四线电度表,60/5的电流互感器3个。

电流互感器 施工、安装要点。
  1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。  
 2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。   
第2个回答  2013-06-16
可以使用DTS型直接型电表,选择额定电流为3*30/100A;
也可以使用电流互感器电表,电流互感器选择为75/5,电表选择DTS型3*2.5/10A。
如果涉及计费表计,最好还是到当地供电部门咨询或者购买。
另外告诉你:D表示电度表;T表示三相四线;S表示电子式,后面的数字代表设计序号。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-06-14
建议使用100A的电表,无需加互感器。追问

必须要加电度表的。。。电度表要用什么型号的

追答

3*220 3*380 3*30(100A)