99问答网
所有问题
配电箱总进线要用什么电度表,三相电流为62A,应该选多大的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-09-27
按照规程,电流等于或大于50A的,要安装电流互感器。
可以选择1块5安的三相四线电度表,60/5的电流互感器3个。
电流互感器 施工、安装要点。
1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。
2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。
第2个回答 2013-06-16
可以使用DTS型直接型电表,选择额定电流为3*30/100A;
也可以使用电流互感器电表,电流互感器选择为75/5,电表选择DTS型3*2.5/10A。
如果涉及计费表计,最好还是到当地供电部门咨询或者购买。
另外告诉你:D表示电度表;T表示三相四线;S表示电子式,后面的数字代表设计序号。
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-06-14
建议使用100A的电表,无需加互感器。
追问
必须要加电度表的。。。电度表要用什么型号的
追答
3*220 3*380 3*30(100A)
相似回答
工厂用电
三相电流
分别为65a。75a
,62a
。要买功率
多大的
发电机合适?
答:
根据
电流
工厂用电是40KW左右,建议配80KW或100KW发电机。
计算
电流为62A,
你
选择多大
开关
答:
按照规程,电流等于或大于50A的,要安装电流互感器。
可以选择1块5安的三相四线电度表
,60/5的电流互感器3个。 电流互感器 施工、安装要点。 1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。 2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(...
大家正在搜
三相4线配电箱接线图
三相电配电箱
临时用电配电箱要求
3相5线配电箱接线图解
配电箱与配电柜
家用配电箱接线实物图
220v配电箱接线图
工地临时用电配电箱
双电源配电箱接线图
相关问题
15a的三相电路中配多大的电度表
电度表的额定电与所接回路的电流的关系,我配电箱的功率是51k...
总的电源箱的进线电缆是50方的,电流估算为150A,选的总开...
配电箱的额定计算功率是271A,请问该选择多大的进线电缆,为...
配电柜的总电流是指什么?
一次侧电流340安用多大的三.相电度表
电流62a是什么意思
用电40-50A选用什么型号的电度表,要不要装电流互感器?请...