99问答网
所有问题
当前搜索:
带电度表的配电箱配电
配电箱
里面的
电表
,250a漏电的配多大电表,互感器怎么选,怎么选用多...
答:
配多大
电表
和漏电
开关
额定电流没有直接关系,因为250安开关,是为了保护其下的电缆和设备而设置的,而电流和用电量才是设置电表和互感器的直接因素。如果是供电局的电表,他们会有专人给你计算,安多大的表。如果是你内部的表,收费表和参考
表的
要求又不一样。以下是我的回答:1.考虑
电度表
为3×1....
配电箱
里有哪些配件
答:
配电箱的种类市场上
的配电箱
的种类有很多,根据其外形特点和功能的区别,可以将其分为固定面板式配电箱、防护式配电箱、抽屉式配电箱、动力照明配电箱等。详细>>配电箱里有哪些配件
电度表
:电度表是电工通常用的
电能表
,是用来测量电能的仪表,俗称电度表。电流表:电流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的...
施工现场一二三级
配电
的配置
答:
一、一级配电:一级
配电箱
是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功
电度表
、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内
的开关
均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
请教
配电箱
接法
答:
1、用一块三相四线制有功电度表就可以了(不用互感式的),如果选用太多的电表,首先需要很多的安装空间,并且接太多电表增加造价,也使得整个
配电
装置显得略为复杂。2、为了计量准确与选用
电表的
多少等无关,只与
电度表的
额定量程有关。根据你所提供的参数,电表可选20至40安培的,建议你选用40安培的...
配电箱
总进线要用什么
电度表
,三相电流为62A,应该选多大的
答:
按照规程,电流等于或大于50A的,要安装电流互感器。可以选择1块5安的三相四线
电度表
,60/5的电流互感器3个。电流互感器 施工、安装要点。1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4...
配电箱
外壳
电表
什么读数
答:
配电箱
外壳
电表的
作用 关于读取
配电柜
上的电流表值,我们首先需要选好量程,然后在这个量程范围下确定最小的一格,刻度值读数的时候,会估计到下一位,这样就能够保证读数准确,因为配电柜的电流表量程有大有小,而且它容易受到磁场力的作用,电流表内部有一个磁体,就会产生磁场。在选择电表量程的时候,...
三级
配电箱
如何接线?
答:
第二种配置:总路隔离
开关
、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器。以上两种配置任选其一,箱内还应装设电压表、电流表、
电度表
及其它需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的要求。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(2)分
配电箱
...
配电箱
里
带电
吗?
答:
绝对不会出现电到人的状况,因为
电度表的
插槽口内部是
带电
的,但是属于弱电,也就是属于安全电压,即便是触及到了也不会电到人的。
配电箱
里一般有总电源
开关
、各分路电源开关以及一些电度表和熔断器等电力设备,这些都是强电,在不熟悉情况时注意不要触及到。
施工现场用电一般分几级
配电
?
答:
1.总
配电箱
(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功
电度表
、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内
的开关
均应采用刀熔开关(或漏电...
电表箱
与
配电箱
的区别是什么
答:
2、通途不同
电表箱
是公共电网中的电缆分支箱、低压
配电箱
、水泵控制箱、通讯装置柜、路灯和交通灯控制箱、多功能计量箱、综合配电箱、电容补偿箱、端子箱、壁挂式分线箱、计量箱等。配电箱的用途是合理的分配
电能
,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。
<涓婁竴椤