配多大电表和漏电开关额定电流没有直接关系,因为250安开关,是为了保护其下的电缆和设备而设置的,而电流和用电量才是设置电表和互感器的直接因素。
如果是供电局的电表,他们会有专人给你计算,安多大的表。如果是你内部的表,收费表和参考表的要求又不一样。以下是我的回答:
1.考虑电度表为3×1.5(6)A,3×220/380的通用三相带互感器的电度表,如果用于计量,最好使用1级或0.5级,用于参考表可以选用二级表。他们的精度不同,价格差别较大。
2.最大的一次电流为250A,互感器可选用250/5的。因为互感器只能超载20%,如果选200/5,最大只能达到240安。除非你明确知道其电流在240A以下,不要轻易选小互感器,以免计量不准!
3.以实测为准,选择互感器变比,比较公正。