99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器正迁移和负迁移
双室平衡容器
差压变送器
怎么
迁移
答:
这种
差压变送器迁移
的方法有无
迁移、负迁移、正迁移
。1、无迁移:当差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,不需要迁移。2、负迁移:在负压室减少ρgh迁移量。3、正迁移:在负压室增加ρgh迁移量。
液位测量时,什么情况下需
迁移
,什么情况
正迁
,什么情况下
负迁
答:
差压变送器
(差压液位计)测量液体时,如果负压室引压管中充满液体就要进行量程
迁移
. 液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)...
差压变送器
如何求最大
正向迁移
量
答:
由此可见,正、
负迁移
的输入、输出特性曲线为不带迁移量的特性曲线沿表示输入量的横坐标平移。
正迁移
向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。综上所述,正、负迁移的实质是通过调校
差压变送器
,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁...
差压变送器
怎么确定的
迁移
量程
答:
曲线 ④ 为变送器
负迁移
50%的输出曲线,输入范围为 -50~+50% ;.以一台 1bar 量程的
差压变送器
为例,正常时测量范围为 0~1bar;
正迁
100%时测量范围为 1~2bar;负迁100%时测量范围为 -1~0bar;负迁 50%时测量范围为 -0.5~0.5bar .实际操作时先确定量程,校准后使用迁移螺钉将测...
压力/
差压变送器
的零点
迁移
是什么?
答:
压力变送器 、
差压变送器
大多带有“零点迁移”装置,可对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、
负迁移和正迁移
三种。变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40...
压力
变送器
的正负
迁移
如何理解?
答:
差压变送器
需要进行零点迁移,一般来说
负迁移
较多,最常见的例子,负压测法兰需要装在设备高处,导致负压侧测量的压力多出一个导压管内硅油的压力,正压测法兰装在设备低处,所以正压导压管内的硅油却实际抵消一部分压力,导致安装后发现,明明正负压所受压力相同,但却显示负压,此时就需要进行负迁移,...
化工仪表
及
自动化中用
压差变送器
测量液位时,如果要
迁移
,迁移量如何考 ...
答:
可以先计算出
差压变送器
的迁移量 如果是正的 就是
正迁移
如果是负 就是
负迁移
在校验仪表时根据迁移量大小调整仪表的零点 把这一段的迁移量抵消掉就好了
差压变送器迁移
怎么回事,急急急
答:
1、通过
变送器正迁移
,提高测量精度和灵敏度,改善调节系统的质量 2、通过变送器
负迁移
,使工作范围跨入负压区,扩展变送器的功能 3、变送器迁移可平衡安装高度不同给变送器带来的静压力 变送器迁移后测量下限的绝对值,应不大于量程代号的测量上限(如:量程代号4应不能低于-37.4kPa)在大气压下...
利用
差压变送器
测量液位时,为什么要进行零点
迁移
?如何实现零点迁移?
答:
用
差压变送器
测量液位时,由于差压变送器安装的位置不同,正压和负压导压管内充满了液体,这些液体会使差压变送器有一个固定的差压。在液位为零时,造成差压计指示不在零点,而是指示正或负的一个指示偏差。为了指示正确,消除这个固定偏差,就把零点进行向下或向上移动,也就是进行“零点
迁移
”。这个...
根据
差压变送器
的测量范围决定差压变送器是否有
迁移
答:
变送器
的迁移是指量程不变的情况下改变测量下限的位置。在量程不变的情况下:测量下限大于零是
正迁移
;测量下限小于零是
负迁移
;测量下限等于零是无迁移。
迁移和
调零的区别在于,迁移时量程不变,调零时对量程是否变化没有要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变送器正迁移和负迁移的概念
液位计正迁移与负迁移的区别
差压变送器正负迁移实验
正迁移和负迁移仪表
变送器正迁移和负迁移的例子
液位正负迁移什么意思
液位计迁移最简单算法
差压变送器正负迁移的概念
差压变送器可迁移协议