液位正负迁移什么意思
液位
测量时,
什么
情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下负迁
答:
计算结果的
正负
,对应
迁移
的正负. 当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有: 迁移量 =(h1- h2)·ρ·g 对于变送器安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ; 对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ; 对于双法兰
液位
计,可看做是两根引压管都充满液...
压力变送器的
正负迁移
如何理解?
答:
通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移
。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
压力变送器的
正负迁移
如何理解?
答:
化工仪表及自动化中用压差变送器测量
液位
时,如果要
迁移
,迁移量如何考 ...
答:
可以先计算出差压变送器的迁移量
如果是正的 就是正迁移 如果是负 就是负迁移 在校验仪表时根据迁移量大小调整仪表的零点 把这一段的迁移量
抵消掉就好了
eja差压双法兰
液位
变送器安装故障
答:
进行负
迁移
,变送器出厂时是两法兰片在同一位置时设置成零点,现将上法兰(也就是负压侧)安装到上部。这段毛丝管内硅油高度所产生的压力就要进行迁移,没迁移就会示-5.0
差压变送器(引导压管)测量
液位
,请问如何
迁移
呢,当液位从满量程下降时...
答:
比如介质为水每米高度就有1KP a的压力。我判断是负压侧端口偏低,高
液位
时液体灌入引压管中产生液柱压力,使变送器负端压力高于正端压力,造成无法正常显示。当罐中无液是,
正负
端只有静压,此时为零位4毫安;液位达到最高时为满量程20毫安。
液位迁移
公式中的G代表
什么
?
答:
G =9.807 是重力加速度 正
迁移
就是将零点向正方向迁移 负迁移同理
压力变送器的
迁移
量怎么算
答:
以
液位
测量为例:引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加(就是正压侧减负压侧)即为
迁移
量。计算结果的
正负
就是迁移的正负。当两根引压管内介质相同时,可忽略相抵消...
双法兰
液位
计怎样计算
迁移
?怎样设量程?
答:
计算结果的
正负
,对应
迁移
的正负。当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有:迁移量 =(h1- h2)·ρ·g 对于变送器安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ;对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ;对于双法兰,由于变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,且...
什么
是
迁移
?迁移的实质是什么?
答:
1、正
迁移
与负迁移:根据迁移性质的不同进行的划分。正迁移:是指一种学习对另一种学习产生积极的促进作用,如阅读技能的掌握有助于写作技能的形成。负迁移:是指两种学习之间相互干扰、阻碍,如地方方言对学习普通话具有消极影响。2、顺向迁移与逆向迁移:这是根据迁移方向的不同进行的划分。顺向迁移:...