液位测量时,什么情况下需迁移,什么情况正迁,什么情况下负迁

如题所述

差压变送器(差压液位计)测量液体时,如果负压室引压管中充满液体就要进行量程迁移. 液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g   式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)       h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)       ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)       ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m3)       g - 重力加速度(g)   计算结果的单位为 Pa ;  计算结果的正负,对应迁移的正负.  当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有:   迁移量 =(h1- h2)·ρ·g  对于变送器安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ; 对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ; 对于双法兰液位计,可看做是两根引压管都充满液体.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答