99问答网
所有问题
当前搜索:
变送器正迁移和负迁移的例子
压力
变送器的
正负
迁移
如何理解?
答:
通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移。
例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器
。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
压力
变送器的
正负
迁移
如何理解?
答:
呢??这两个是否一样??_百度...
答:
仪表的“迁移”即“量程迁移”,指在量程不
变的
前提下,改变测量范围的 起始-终点 值;如果在以输入为横轴,输出为纵轴的坐标系中的表达的 输入-输出 关系曲线来看,“迁移”就是将 输入-输出 的关系曲线向左(负)或向右(正)平行移动。向左(负)移动为
负迁移
,向右(正)移动为
正迁移
。“迁...
压力/差压
变送器的
零点
迁移
是什么?
答:
正迁移
向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。因此,正、
负迁移的
实质是通过调校
变送器
,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。也可以这样记忆:当输入压力为零时(0%),输出电流信号也为零(0%),为无迁移;当输入压力为零时(0%),输出电流信号为正向,大于工作零点,...
差压
变送器
如何求最大正向
迁移
量
答:
正迁移
向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。综上所述,正、
负迁移的
实质是通过调校差压
变送器
,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁移,好比在负压室增加ρgh迁移量,而正迁移好比在负压室减少ρgh迁移量。
什么是量程
迁移
?
答:
量程迁移:就是指起始点的变动。
正迁移
:就是指起始点向数值增大的方向变动。
负迁移
:就是指起始点向数值增小的方向变动。例:量程为0--100KPA的表。正迁移百分之五十后,就变为50--150KPA,这时50KPA对应4MA,150KPA对应20MA.
压力
变送器的
“
迁移
”
答:
正迁移
:差压>0
负迁移
:差压<0 双法兰差压液位计 计算公式 计算液位方法:经验法:有条件的话液位放空获得的压力就是0点的液位压差,满液位时候的差压压力就是液位高度,一定要和磁翻板液位计结合使用,前提是磁翻板液位计准确(这种方法不提倡使用应为不现实,工艺也不会有这种条件)计算法:图中已...
差压
变送器
怎么确定的
迁移
量程
答:
曲线 ④ 为
变送器负迁移
50%的输出曲线,输入范围为 -50~+50% ;.以一台 1bar 量程的差压变送器为例,正常时测量范围为 0~1bar;
正迁
100%时测量范围为 1~2bar;负迁100%时测量范围为 -1~0bar;负迁 50%时测量范围为 -0.5~0.5bar .实际操作时先确定量程,校准后使用迁移螺钉将...
何谓
变送器的
零点调整,量程调整和零点
迁移
?它们的作用各是什么_百度...
答:
在xmin=0时,称为零点调整;在xmin≠0时。零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值为
正迁移
,负为
负迁移
)零点调整使
变送器的
测量起始点为零。量程调整相当于改变变送器的输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输出信号y与输入信号x之间的比例系数。
液位差压
变送器
,用375手操器在现场
迁移
问题!
答:
正迁移
,迁移量为1.0g/m3*9.8*1m=9.8KPa,该
变送器
量程为1.0g/m3*9.8*2m=19.6KPa,量程下限为9.8KPa,量程上限为9.8+19.6=28.4KPa