99问答网
所有问题
当前搜索:
变送器零位负迁移
压力
变送器
如何调整零点
迁移
?
答:
迁移量过大时:关掉电源,拔出
变送器
的放大线路板。将短路块拔到“正迁移(SZ)”位置(或“
负迁移
”位置,视迁移方向而定)。插好放大线路板,接通电源。加入给定的正迁移起始压力(或负迁移起始压力),调节
零位
电位器,使输出为4mA。4.复核与微调:复核当输入压力达到测量上限时(如本例中的40kPa...
差压
变送器
测量液位时为什么会出现零点
迁移
?
答:
这种情况下,可以通过计算进行校正,或对压力(差压)
变送器
进行零点调整,使它在0液位时输出为0,这种方法称为量程
迁移
.
负迁移
形成原因:加隔离罐或采用法兰式测压差 正迁移形成原因:变送器位置低于液面基准面
仪表什么情况下要进行
负迁移
答:
变送器
输出小于零,需要
负迁移变送器
输出不在零位,就需要进行迁移,将
变送器零位迁移
到实际零位。变送器输出大于零的要进行正迁移,反之就要进行负迁移。
压力/差压
变送器
的零点
迁移
是什么?
答:
压力
变送器
、 差压变送器 大多带有“零点迁移”装置,可对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、
负迁移
和正迁移三种。变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40...
差压
变送器
在什么情况下需要进行零点的正负
迁移
答:
双法兰差压
变送器
需要进行零点迁移,一般来说
负迁移
较多,最常见的例子,负压测法兰需要装在设备高处,导致负压侧测量的压力多出一个导压管内硅油的压力,正压测法兰装在设备低处,所以正压导压管内的硅油却实际抵消一部分压力,导致安装后发现,明明正负压所受压力相同,但却显示负压,此时就需要进行负迁移 ...
为什么安装在取样点下方的压力
变送器
,应采用
负迁移
来修正其零点?_百度...
答:
正负
迁移
概念要清楚。在液态介质的测量中,压力
变送器
安装在低于取样点位置时,进入引压管内的介质形成的液柱会始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。差压变送器测量液位时,如果负压侧引压管有液...
双法兰3051C差压
变送器
如何
负迁移
答:
所谓的
负迁移
其实就是找到安装后的
变送器
的零点.变送器取压高低压法兰和变送器表体安装后,一般都有一定的位置差,由于导压管内存在硅油,硅油自身产生的压力,使得在工艺设备空罐的情况下,变送器有示值输出.为了消除这种表安装自身导致的测量偏差,就需要对变送器零点设置进行迁移.上下法兰、表体确保...
利用差压
变送器
测量液位时,为什么要进行零点
迁移
?如何实现零点迁移?
答:
用差压
变送器
测量液位时,由于差压变送器安装的位置不同,正压和负压导压管内充满了液体,这些液体会使差压变送器有一个固定的差压。在液位为零时,造成差压计指示不在零点,而是指示正或负的一个指示偏差。为了指示正确,消除这个固定偏差,就把零点进行向下或向上移动,也就是进行“零点
迁移
”。这个...
横河双法兰差压
变送器
调零与零点
负迁移
区别
答:
调零与
迁移
的根本区别在于:调零时: 量程(即:测量上限-测量下限) 有可能会发生改变;迁移时: 量程不发生变化。举例来说:把一台量程100的表,测量上限(满程)已调到100,这时把测量下限(零点)从0调到5。如果用调零调的,调完后,测量上限可能仍然是100,此时量程从100变为95;也可能是105或...
差压
变送器
量程范围0 ~ 250KPa,现零点
负迁移
20%,则迁移之后的测量范围...
答:
.
迁移
后的测量范围为150~450kPA。量程指测量上限减测量下限;测量范围指测量下限~测量上限;迀移指在不改变量程的情况下改变测量范围 (也可以说改变测量下限,即俗称的零点);迁移量指测量下限的变化量,可以用具体数值表示,也可以用量程的百分比表示。同时用 + - 表示方向。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变送器正负迁移的计算
压力变送器正迁移和负迁移
变送器负迁移600说明什么问题
变送器正迁移和负迁移的概念
差压变送器迁移
气动压差变送器正负迁移
变送器迁移只是改量程吗
变送器迁移是什么意思
变送器正迁移和负迁移的例子