压力变送器如何调整零点迁移?

如题所述

第1个回答  2024-05-02

  变送器涉及的另一个共性问题是量程、零点调整和零点迁移。

  1.量程调整

  量程调整(即满度调整)的目的是使变送器输出信号的上限值ymax (即统一 标准信号的上限值)与测量范围的上限值I max相对应。图2-
2所示为变送器量程调整前后的输人输出特性。由图可见,量程调整相当于改变输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输出信号: v与被测变量之间的比例系数。

  量程调整通常是通过改变反馈系数F的大小来实现的。F大,量程就大;小,量程就小。有些变送器还可以通过改变转换系数c来调整量程。

  2.零点调整和零点迁移

  零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器输出信号的下限倌(即统-标准信号的下限值)与测量范围的下限值I一相对应。在:
Tmin=0时,为零点调整;在xmin乒0时,为零点迁移。也就是说,零点调整使变送器的测量起始点为零,而零点迁移则是把测量起始点由零迁移到某一数值(正值或负值)。

  当测量起始点由零变为某一正值,称为正迁移;反之,当测量起始点由零变为某一负值, 称为负迁移。图2-3所示为变送器零点迁移前后的输人输出特性。

 

 由图2- -3可以看出,零点迁移以后,变送器的输入输出特性沿"坐标向右或向左平移了- 段距离,其斜率并没有改变,即变送器的量程不变。进行零点迁移,再辅以量程调整,可以提高仪表的测量灵敏度。

  由式(2-2)可知,变送器零点调整和零点迁移可通过改变调零信号切的大小来实现。当为负时可实现正迁移;而当功为正时则可实现负迁移。

第2个回答  2024-05-30

压力变送器零点迁移的调整是为了适应测量范围的变化,通常包括以下几个步骤:

1.迁移前准备:

确定所需的零点迁移量,即原始规格与所需规格之间的差值。

例如,若原始规格为0~40kPa,现需调到30~40kPa,则零点迁移量为30kPa。

2.量程调整:

在迁移前,先将量程调到需要的数值。

在本例中,将变送器的测量范围从0~40kPa调整到0~10kPa。

3.迁移操作:

迁移量不大时:直接调节零位电位器,使输出为4mA。

迁移量过大时:

关掉电源,拔出变送器的放大线路板。

将短路块拔到“正迁移(SZ)”位置(或“负迁移”位置,视迁移方向而定)。

插好放大线路板,接通电源。

加入给定的正迁移起始压力(或负迁移起始压力),调节零位电位器,使输出为4mA。

4.复核与微调:

复核当输入压力达到测量上限时(如本例中的40kPa),输出应为20mA。

如有偏差,可微调量程电位器。

5.注意事项:

在进行零点迁移时,务必按照变送器的使用说明书或厂家指导进行操作。

注意安全,避免在带电状态下进行不必要的操作。

调整完成后,应进行充分的测试,确保变送器的测量精度和稳定性满足要求。

压力变送器的零点迁移调整主要包括迁移前准备、量程调整、迁移操作、复核与微调等步骤。在操作过程中,应根据实际情况选择合适的调整方法,并注意安全事项。

相似回答