如何进行压力变送器调校

如题所述

1、压力变送器现常使用的有两种:

一是Ⅱ型的四线制(两根电源220V,两根信号0--10mA);

二是两线制智能变送器,两根导线既是电源(24V)线又是信号(4--20mA)线,把相应量程的电流表串入信号回路中,注意极性别接反了。

2、零位及满量程校准:输入下限压力信号时,调整变送器输出电流(调零)为物理零位;加压至上限压力信号值时,调整输出电流(量程)为满量程,反复调整直至二者都达到要求;然后 根据运行要求进行零点的正或负迁移;智能变送器初次校准时,应施加被测物理量进行校准,以后校准可以通过手操器进行校准 。

3、弄清楚你变送器的厂家及型号,不同厂家调校不同。例如ROSEMOUT3051,将电源正负极对应接好。PWR 接正极。-接电源负极。

变送器打压下限,利用变送器上铭牌上的按钮按两秒设定,将压力打到压力上限,按满量程按钮调满点,测试各点误差,重复调节两个点直到满足精度要求。

扩展资料:

压力变送器主要性能:

1、使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力;

2、高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高;

3、体积小、重量轻、安装、调试、使用方便;

4、不锈钢全封闭外壳,防水好;

5、压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。

参考资料来源:百度百科-压力变送器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-28

1、首先弄清楚你变送器的厂家及型号,不同厂家调校不同。例如ROSEMOUT3051,将电源正负
极对应接好。PWR 接正极。-接电源负极。变送器打压下限,利用变送器上铭牌上的按钮按
两秒设定,将压力打到压力上限,按满量程按钮调满点,测试各点误差,重复调节两个点直
到满足精度要求。

2、压力变送器现常使用的有两种:一是Ⅱ型的四线制(两根电源220V,两根信号0--10mA);
二是两线制智能变送器,两根导线既是电源(24V)线又是信号(4--20mA)线,把相应量程
的电流表串入信号回路中,注意极性别接反了。

3、零位及满量程校准:
输入下限压力信号时,调整变送器输出电流(调零)为物理零位;加压至上限压力信号值时,调整输出电流(量程)为满量程,反复调整直至二者都达到要求;然后 根据运行要求进行零点的正或负迁移;智能变送器初次校准时,应施加被测物理量进行校准,以后校准可以通过手操器进行校准 。

扩展资料:

一、压力变送器主要优点

1、压力变送器具有工作可靠、性能稳定等特点;

2、专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为方便;

3、铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用;

4、4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远;

5、LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质;

6、高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿。

二、压力变送器主要性能:

第2个回答  推荐于2017-09-14
感器认为的0kpa,而零点迁移是指在传感器测量正确的前提下,对4MA 和20MA 电流进行
设置,使之分别对应两个压力测量值。
零点调校是指输入压力为 0 千帕时,变送器检测出的过程值 PRESS (即测量值)也应为
0KPA,但LRV 测量下限是指4MA 时所对应的压力值。这两个不是一样的。
版权:慢慢来
首先弄清楚你变送器的厂家及型号,不同厂家调校不同。例如ROSEMOUT3051,将电源正负
极对应接好。PWR 接正极。-接电源负极。变送器打压下限,利用变送器上铭牌上的按钮按
两秒设定,将压力打到压力上限,按满量程按钮调满点,测试各点误差,重复调节两个点直
到满足精度要求
压力变送器现常使用的有两种:一是Ⅱ型的四线制(两根电源220V,两根信号0--10mA);
二是两线制智能变送器,两根导线既是电源(24V)线又是信号(4--20mA)线,把相应量程
的电流表串入信号回路中,注意极性别接反了。
零位及满量程校准:
1) 输入下限压力信号时,调整变送器输出电流(调零)为物理零位;加压至上限压力信号
值时,调整输出电流(量程)为满量程,反复调整直至二者都达到要求;
2) 根据运行要求进行零点的正或负迁移;
3) 智能变送器初次校准时,应施加被测物理量进行校准,以后校准可以通过手操器进行校准 。本回答被提问者采纳