99问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器的正负迁移
压力变送器的正负迁移
如何理解?
答:
变送器的迁移
指在量程(测量上限值 减 测量下限值)不变的前提下改变变送器的测量范围(测量上限值 与 测量下限值的区间)。通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200...
压力变送器的迁移
量怎么算
答:
压力变送器的迁移
量为附加在被测量上需要消除(抵消)的量的总和。使输出上升的附加量为正值,反之为负值。以液位测量为例:引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加(就...
压力变送器的正负迁移
如何理解?
答:
变送器进行
正负迁移
的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差。例如:
压力变送器
安装在远远低于测量位置时,进入引压管内的介质形成的液柱会始终给变送器一个压力,使
变送器的
测量结果变成 被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。又如...
为什么安装在取样点下方的
压力变送器
,应采用负
迁移
来修正其零点?_百度...
答:
正负迁移
概念要清楚。在液态介质的测量中,
压力变送器
安装在低于取样点位置时,进入引压管内的介质形成的液柱会始终给变送器一个压力,使
变送器的
测量结果变成 被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。差压变送器测量液位时,如果负压侧引压管有液...
化工仪表及自动化中用压差
变送器
测量液位时,如果要
迁移
,迁移量如何考 ...
答:
可以先计算出差压变送器的迁移量 如果是正的 就是
正迁移
如果是负 就是
负迁移
在校验仪表时根据迁移量大小调整仪表的零点 把这一段的迁移量抵消掉就好了
压力
差压
变送器
分
正负
极吗
答:
差压变送器是有
正负
极之分的,压力差压变送器是指采用差压的形式来进行压力的测量,一般只用一边进行测量压力,当
压力变送器
使用。差压变送器上海蒙晖是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器...
差压
变送器
(引导压管)测量液位,请问如何
迁移
呢,当液位从满量程下降时...
答:
比如介质为水每米高度就有1KP a的
压力
。我判断是负压侧端口偏低,高液位时液体灌入引压管中产生液柱压力,使
变送器
负端压力高于正端压力,造成无法正常显示。当罐中无液是,
正负
端只有静压,此时为零位4毫安;液位达到最高时为满量程20毫安。
液位测量时,什么情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下负迁
答:
计算结果的正负,对应
迁移的正负
. 当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有: 迁移量 =(h1- h2)·ρ·g 对于
变送器
安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ; 对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ; 对于双法兰液位计,可看做是两根引压管都充满...
压差
变送器
量程怎么有
正负
答:
因为测量对象有正差压,有负差压,还有的量程范围是正差压到负差压,差压
变送器
量程有
正负
之分是必须的。被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。有相关技术问题的可以咨询OMEGA。自1962年成立以来,OMEGA已经从一个只生产单一产品线...
如何进行
压力变送器
调校
答:
1、
压力变送器
现常使用的有两种:一是Ⅱ型的四线制(两根电源220V,两根信号0--10mA);二是两线制智能变送器,两根导线既是电源(24V)线又是信号(4--20mA)线,把相应量程的电流表串入信号回路中,注意极性别接反了。2、零位及满量程校准:输入下限压力信号时,调整变送器输出电流(调零)为...
1