你对锅炉水位测量还是很了解的,再想问下,为什么水位测点要接到低压腔室呢?既然它的压力一定高于锅炉水位测量管的压力,把它接到高压腔把锅炉水位测量管接到低压室,这样就是一个正压了,为什么不行呢?能解释下吗?
追答按照你的说法接,信号就变了。锅炉水位看那个水位表,测量水位和固定水位测点的差压,在没水时差压最大,水满时差压最小。差压变送器差压大时输出大,差压变送器差压小时输出小,
如4Ma ~ 20Ma,差压大时输出20Ma,其实,实际是没水,差压小时输出4Ma,实际是满水。差压变送器输出要输入到显示器,比例积分调节器,按照你的说法没法办了,乱了。必须按我说的接法,然后负迁移,才能水位高时变送器输出电流大,水位低时输出电流小。
再把情况说下,我们用的是-4.5KP--0KP的变送器,一直也是按你的说法安装的,高压接口侧接低压,低压接口接高压管,工作也是正常的。但我们的实际情况是,压差大的时候变送器输出电流小,压差小的时候输出电流大。并不是你说的差压大输出电流高,差压低输出电流大。还是没搞明白为啥要用负压表。为啥不用正压表。
追答压差大的时候变送器输出电流小,压差小的时候输出电流大。此种情况正是我说的,你没看明白。
负迁移了。锅炉测量水位必须得这样测,这样才能适合二次仪表。
1".锅炉水位看那个水位表,测量水位和固定水位测点的差压,在没水时差压最大,水满时差压最小。差压变送器差压大时输出大,差压变送器差压小时输出小,如4Ma ~ 20Ma,差压大时输出20Ma,其实,实际是没水,差压小时输出4Ma,实际是满水。差压变送器输出要输入到显示器,比例积分调节器,按照你的说法没法办了,乱了。
2必须按我说的接法,然后负迁移,才能水位高时变送器输出电流大,水位低时输出电流小"
1和2矛盾吧?
看样子你没有在工作室标定过差压变送器和二次仪表。只是在现场测量。我说的1,是如果按照你说的那种接法,锅炉真实水位接负室,固定的测点水位接正室,那么压差大的时候变送器输出电流大,那么压差小的时候变送器输出电流小。差压变送器输出要输入到显示器,比例积分调节器,按照你的说法没法办了,乱了。因为调节器上要显示水位,电流大说明水位高,调节器经过比较后要输出电流去关小阀门。这种接法差压大,电流大实际是缺水,你说这么做不是要出事故吗。你有机会时把差压变送器从现场卸下来,拿到工作室去标定,标定时把负迁移去掉,那时候你就明白了。
本回答被提问者采纳是测锅炉水位的变送器,双管取压,高压侧输入的压力等于炉膛内蒸汽压力+参考管内的水压,低压侧输入的压力等于炉膛内蒸汽压力+锅炉内水实际水位产生的压力,高压侧应该永远大于低压侧压力的呀。高压侧减去低压侧永远是个正值啊,怎么会用-4.5KP至0KP的表呢?
追答假设变送器已使用且运行正常,的确显示压力为负值可能为以下情况:
1、变送器校正过程中将差值最高时压力设置为零点,零点已漂移,如两者压差最大为4.5KPa时,当压差最高时设置显示为0Kpa,压差最小时就显示为-4.5KPa
2、高压侧与低压侧装反了,又懒得换回来,量程直接改成负值一样使用
1、变送器校正过程中将差值最高时压力设置为零点,零点已漂移,如两者压差最大为4.5KPa时,当压差最高时设置显示为0Kpa,压差最小时就显示为-4.5KPa
压差高时显示的负值越大,压差越小时显示的负值越小,差值为0是显示的是0.
2、高压侧与低压侧装反了,又懒得换回来,量程直接改成负值一样使用
压力变送器出厂铭牌标的就是-4.5KP---0KP,所以应该是有意选择的负量程表。
如果零点没漂移,压变不可能正压显示负压的,除非故障,但是设计就是这么设计,只能说,安装的时候,压变高压侧,实际安装的是锅炉低压侧导压管,压变低压侧,实际安装的是锅炉高压侧导压管,换句话说,压变高压侧测量的锅炉压力,实际上是低压侧,你可以将压变测量的两个地方,询问锅炉厂家,哪点是高压,哪点是低压