压差变送器量程怎么有正负

压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?

因为测量对象有正差压,有负差压,还有的量程范围是正差压到负差压,差压变送器量程有正负之分是必须的。

被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰。

有相关技术问题的可以咨询OMEGA。自1962年成立以来,OMEGA已经从一个只生产单一产品线:热电偶的厂家成长为在技术市场领先全球的制造厂商,提供10万余种用于测量和控制温度、湿度、压力、应力、流量、液位、酸碱度及传导性的先进产品。OMEGA还为客户提供了完整的数据采集、电加热以及定制设计的产品。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-10
差压变送器量程怎么有正负之分,因为测量对象有正差压,有负差压,还有的量程范围是正差压到负差压,差压变送器量程有正负之分是必须的。差压变送器可应用于负压测量,正室接大气,负室接负压,就能测量负压。测锅炉水位的变送器,双管取压,是因为锅筒内作了一个水位测点,这个水位测点接负腔室,这个水位测点要高于锅筒内的正常测量水位,是必须得这样做的,这样就形成了负差压。差压变送器标定好量程后,要进行负迁移,这样就能显示锅炉正常水位了。追问

你对锅炉水位测量还是很了解的,再想问下,为什么水位测点要接到低压腔室呢?既然它的压力一定高于锅炉水位测量管的压力,把它接到高压腔把锅炉水位测量管接到低压室,这样就是一个正压了,为什么不行呢?能解释下吗?

追答

按照你的说法接,信号就变了。锅炉水位看那个水位表,测量水位和固定水位测点的差压,在没水时差压最大,水满时差压最小。差压变送器差压大时输出大,差压变送器差压小时输出小,
如4Ma ~ 20Ma,差压大时输出20Ma,其实,实际是没水,差压小时输出4Ma,实际是满水。差压变送器输出要输入到显示器,比例积分调节器,按照你的说法没法办了,乱了。必须按我说的接法,然后负迁移,才能水位高时变送器输出电流大,水位低时输出电流小。

追问

再把情况说下,我们用的是-4.5KP--0KP的变送器,一直也是按你的说法安装的,高压接口侧接低压,低压接口接高压管,工作也是正常的。但我们的实际情况是,压差大的时候变送器输出电流小,压差小的时候输出电流大。并不是你说的差压大输出电流高,差压低输出电流大。还是没搞明白为啥要用负压表。为啥不用正压表。

追答

压差大的时候变送器输出电流小,压差小的时候输出电流大。此种情况正是我说的,你没看明白。
负迁移了。锅炉测量水位必须得这样测,这样才能适合二次仪表。

追问

1".锅炉水位看那个水位表,测量水位和固定水位测点的差压,在没水时差压最大,水满时差压最小。差压变送器差压大时输出大,差压变送器差压小时输出小,如4Ma ~ 20Ma,差压大时输出20Ma,其实,实际是没水,差压小时输出4Ma,实际是满水。差压变送器输出要输入到显示器,比例积分调节器,按照你的说法没法办了,乱了。
2必须按我说的接法,然后负迁移,才能水位高时变送器输出电流大,水位低时输出电流小"
1和2矛盾吧?

追答

看样子你没有在工作室标定过差压变送器和二次仪表。只是在现场测量。我说的1,是如果按照你说的那种接法,锅炉真实水位接负室,固定的测点水位接正室,那么压差大的时候变送器输出电流大,那么压差小的时候变送器输出电流小。差压变送器输出要输入到显示器,比例积分调节器,按照你的说法没法办了,乱了。因为调节器上要显示水位,电流大说明水位高,调节器经过比较后要输出电流去关小阀门。这种接法差压大,电流大实际是缺水,你说这么做不是要出事故吗。你有机会时把差压变送器从现场卸下来,拿到工作室去标定,标定时把负迁移去掉,那时候你就明白了。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-11-10
如果此变送器是单取压式,一侧通空气,一次取测量介质管道或容器等,如果管道或容器是负压(用风机或真空泵抽很容易达到,生产上也经常需要),此时压变不就得显示负压了,当然要有负量程
如果变送器是双取压式,如果取压取的是不同管道压力,计算两条管道内压力压差,两条管道内压力波动的话不就有可能产生负值,某些工业中如氯碱工业中氢气总管和氯气总管,正常情况下是允许在两管道压力差值在一定正负值范围内波动追问

是测锅炉水位的变送器,双管取压,高压侧输入的压力等于炉膛内蒸汽压力+参考管内的水压,低压侧输入的压力等于炉膛内蒸汽压力+锅炉内水实际水位产生的压力,高压侧应该永远大于低压侧压力的呀。高压侧减去低压侧永远是个正值啊,怎么会用-4.5KP至0KP的表呢?

追答

假设变送器已使用且运行正常,的确显示压力为负值可能为以下情况:
1、变送器校正过程中将差值最高时压力设置为零点,零点已漂移,如两者压差最大为4.5KPa时,当压差最高时设置显示为0Kpa,压差最小时就显示为-4.5KPa
2、高压侧与低压侧装反了,又懒得换回来,量程直接改成负值一样使用

追问

1、变送器校正过程中将差值最高时压力设置为零点,零点已漂移,如两者压差最大为4.5KPa时,当压差最高时设置显示为0Kpa,压差最小时就显示为-4.5KPa
压差高时显示的负值越大,压差越小时显示的负值越小,差值为0是显示的是0.
2、高压侧与低压侧装反了,又懒得换回来,量程直接改成负值一样使用
压力变送器出厂铭牌标的就是-4.5KP---0KP,所以应该是有意选择的负量程表。

追答

如果零点没漂移,压变不可能正压显示负压的,除非故障,但是设计就是这么设计,只能说,安装的时候,压变高压侧,实际安装的是锅炉低压侧导压管,压变低压侧,实际安装的是锅炉高压侧导压管,换句话说,压变高压侧测量的锅炉压力,实际上是低压侧,你可以将压变测量的两个地方,询问锅炉厂家,哪点是高压,哪点是低压

本回答被网友采纳