99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器量程调整
压力/
差压变送器
计量校准方法有哪些?
答:
有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能
变送器量程
,并可进行零点和量程的
调整
工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)...
在采用
差压
式液位
变送器
测量密闭容器液位时,问什么要进行
量程
和零点的调...
答:
量程设置有两种方法:1.实际满罐时,看实际的压差值,将此值设为量程即可
。2.测量上下取压法兰的距离,根据工况液体比重值测算也可以。差压测液位,一般选取mmH2O作为测量单位较为容易测算。例如:如果比重是1.25,上下法兰距离为1000mm,则液柱压力为1250mmH2O.
差压变送器
校验
量程
与最大工作压力
答:
差压变送器
测量的是 两个压力之差。这两个压力可以一个是 0MPa,另一个是0.01MPa;也可以一个是10MPa另一个是10.01MPa。测得的结果都是0.01MPa。变送器的两个测量口或其中之一工作时承受的压力叫工作压力(前面所说的 0MPa或 10.01MPa),变送器所能承受的最大允许工作压力,叫最大工作...
双法兰液位压差
变送器
如何校定
量程
(用手操器)
答:
1.零点,上下法兰都空时,两侧压力相同,
差压
液位也为零,这时因为毛细管内的硅油的自重导致的压差在表上显示。你直接使用手操器清零,也就是人为置零。2.零点找到以后,这个数值可以用手操器读到,可能是mmH2O或者KPa,满
量程
设定有两个方法。第一,执行完零点置零后,注入物料至满罐,看仪表显示数值...
现有一台EJA
差压变送器
(出厂量程为0-0.1MPa),我可以将它的
量程调整
为0...
答:
EJA的差压变送器:
打个比方如果是EJA110A-EM。。。是无法调至0.3mpa的。如果是EJA110A-EH。。。这个就可以调到0.3mpa
。 换言之中间为M膜盒最大量程是0.1MPA,如果是H膜盒最大量程为0.5mpa。在0-最大量程范围内是可以任意调节的。
差压变送器
调试要从哪两个方面来说明
答:
目前都采用电动
差压变送器
:调试方法如下:1正确接线,检查无误后供电,(需要1台DC24V稳压电源、一台电流表,精度0.2级)2.在没有向正压室施加压力前,
调整
零位,使电流输出在4MA.3向正压室施加压力(需要1台钳式压力计或手摇压力泵,一台压力表精度0.25级,刻度大于施加最大压力的1/3.)到
量程
值,...
差压变送器量程
是什么?
答:
上限设置为:迁移量减去
量程
手操器设置方法2:(此为现场实际法,工厂一般用这种方法)1.分别关闭正压和负压一次阀 2.打开一次阀处的放空阀,3.将正负引压管灌好隔离液(判断方法为放空阀处有隔离液体流出)4.将三阀组投至投用(正常工作)状态。5.此时手操器里面显示的
差压
就是你现在的零位(...
关于
差压
(液位)
变送器量程
的设定问题
答:
量程
指测量上限减测量下限,如 5KPa 测量范围指测量下限到上限,如 0~5KPa 迁移是将量程平移,迁移后测量范围发生变化但量程不变。对于
变送器
来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它
调整
电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。对于大多数智能变送...
罗斯蒙特
差压变送器
超铭牌上的额定
量程
,是否可以通过手操
器调整
让量程...
答:
首先你的
变送器
必须支持通讯,并且使用的通讯协议要和你的手持通讯器相一致;其次变送器的
量程
是“分档”的,每台变送器所使用的传感器都有一个(可调)最大量程和一个最小量程。如果你手头的变送器的实际(标定,额定)量程和最大量程一致,这时无论如何
调整
,(理论上)量程都不会变大。(实际上...
如何校正压力
变送器
答:
1、先做一次4-20mA微调,用以校正
变送器
内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。2、再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。3、最后做重定
量程
,通过
调整
使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的...