99问答网
所有问题
双室平衡容器差压变送器怎么迁移
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-30
这种差压变送器迁移的方法有无迁移、负迁移、正迁移。
1、无迁移:当差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,不需要迁移。
2、负迁移:在负压室减少ρgh迁移量。
3、正迁移:在负压室增加ρgh迁移量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOXWOXXOOOvBt7tBe7X.html
相似回答
压力/
差压变送器
的零点
迁移
是什么?
答:
压力变送器 、 差压变送器 大多带有“零点迁移”装置,
可对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移
,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、负迁移和正迁移三种。变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40...
我有一台测量汽包液位的
差压变送器
,但现量程已乱,请问量程及
迁移
量应...
答:
在使用
双室平衡容器
的情况下,(锅炉液位测量按规范应该有这个设备),
变送器
量程为 4.4KPa(锅炉两个引压出口距离的毫米数乘10,即 1mmH2O=10Pa,注意:不是平衡容室的引出口) ,负
迁移
100%(输入为零时输出20mA)。正负值由显示仪表刻度定义。
差压
液位计超量程200%.就地液位也满量程。同事说,因为没有带压的原因...
答:
如果采用差压变送器的话,
一般都要配单室或是双室平衡容器的,而且变送器要进行百分之百的负迁移
,比如你变送器出厂的量程是0~6KPA,这是你要迁移成-6~0或是6~0KPA,至于这个量程迁哪个就要看你的变送器的正压侧导压管接的是平衡容器的汽侧还是水侧。我比如说你变送器正压侧接的是平衡容...
法兰中心距为350mm的
双室平衡容器
,选用
差压变送器
量程是-4.4KPa~0K...
答:
其中:重力加速度可取10;介质比重=被测介质密度÷水的密度 结果的单位是Pa 即:如果介质是水的话,每米被测对应量程10KPa。350mm的
双室平衡容器
的最大测量范围是350mm,如果介质是水的话,对应的差变量程是3.5KPa,使用双室平衡容器时差变需负
迁移
100%,即负迁移后差变实际测量范围应为 -3.5...
关于
差压
(液位)
变送器
量程的设定问题
答:
对于大多数智能
变送器
来说,分别调整测量上限和下限;调好量程后改变零位;调好量程后
迁移
都【有可能】达到相同目的。但规范的做法是分别调整量程和迁移,你师傅估计就是这样做的,只不过迁移如果未变的话,检查设置时扫一眼就过了,你没注意到。(不排除你师傅认为不需要所以根本没检查迁移值)...
法兰中心距为440mm的
双室平衡容器
,选用
差压变送器
量程是-2.2KPa~2.2...
答:
变送器
的量程选 0-4.4kpa 。如果是需要的话,把显示刻度定为 -220~220mm 即可。变送器通常需要负
迁移
100%(测量介质为水)
差压变送器怎么
调,量程是-3-3,测液位的。上限值和下限值调到多少为准...
答:
计算结果的正负,对应
迁移
的正负。当正负引压管液体密度ρ1=ρ2=ρ时,有:迁移量 =(h1- h2)·ρ·g 对于
变送器
安装高度与下引压口等高的情况 h1·ρ1·g 项为 0 ;对于负压管为干管(空管)的情况 h2·ρ2·g 项为 0 ;对于双法兰,由于变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,且...
锅炉水位
差压变送器
问题
答:
正常现象。水阀处于关闭状态后,阀后的系统处于降温减压状态下的密闭空间。这时
双室平衡容器
中负压侧的水会蒸发,正压测会发生冷凝。这个情况会导致负
迁移
100%的
差压变送器
输出(指示)上升。时间长了差压变送器输出(指示)可以升到100%。和平衡阀组没多大关系。
双室平衡容器
与
差压变送器
导压管连接是正压接正压吗
答:
根据仪表网资料显示,
双室平衡容器
与
差压变送器
导压管连接是正压接正压的。减少补偿管及负确的选择正正压补偿管压不变,即低输出的差压双室工作原理工况下,锅炉出管与汽包误差。平衡容器是一种结构巧妙,具有自我补偿能力的汽包水位测量装置。差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作...
大家正在搜
双室平衡容器原理动画
双室平衡容器液位计算公式
差压变送器的调试步骤
双室平衡容器与差压变送器安装
差压变送器计算例题
双室平衡容器调试方法和步骤
差压变送器的安装图例
差压变送器如何校准
平衡容器差压变送器迁移怎么算