99问答网
所有问题
当前搜索:
双室平衡容器与差压变送器安装
双室平衡容器与差压变送器
导压管连接是正压接正压吗
答:
是正压接正压的。根据仪表网资料显示,
双室平衡容器与差压变送器
导压管连接是正压接正压的。减少补偿管及负确的选择正正压补偿管压不变,即低输出的差压双室工作原理工况下,锅炉出管与汽包误差。平衡容器是一种结构巧妙,具有自我补偿能力的汽包水位测量装置。差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它...
差压变送器
测量容器液位时为什么要加
平衡容器
答:
采用
差压变送器
测量
容器
液位时,其正压侧接在容器的底部,负压侧接在容器的顶部,容器的顶部为气相侧而其底部为液相侧。因此,差压变送器正压侧的导压管是充满了被测介质的液体,而差压变送器负压侧的导压管是充满着被测介质的气体。如果被测介质是低温的液体,遇到大气常温时就会汽化蒸发,被测介质...
双室平衡容器
三阀组配
差压变送器
来测水位的原理
和安装
调试时应注意什...
答:
压差=水密度X水位Xg。知道了水的密度、
压差和
重力加速度g=10,就可以计算出水位。
双室平衡容器
,测量除氧器的液位,请问这个原理是什么,连接到
差压变送器
...
答:
看这张图,有不明白的就追问;(正,负压在你那张照片
平衡
容室的底部两根管子上面有标注的,你仔细看就成了——一般厂家都会在出厂前给标注的)
液位计利用什么
答:
因为是为了抵消负压室的压力,所以为负迁移。所以量程应设置为-20Kpa-0Kpa
。3、 双室平衡容器的优缺点:合成废锅的温度比较高,采用磁翻板液位远传,干簧管容易烧坏,所以选用了双室平衡容器。它的缺点是冬天容易冻,所以保温必须要做好。六、 双法兰液位计1、 双法兰液位计及差压变送器用毛细管连接两个法兰,毛细管...
双室平衡容器差压变送器
怎么迁移
答:
这种
差压变送器
迁移的方法有无迁移、负迁移、正迁移。1、无迁移:当差压变送器的正、负压
室与容器
的取压点处在同一水平面上,不需要迁移。2、负迁移:在负压室减少ρgh迁移量。3、正迁移:在负压室增加ρgh迁移量。
法兰中心距为440mm的
双室平衡容器
,选用
差压变送器
量程是-2.2KPa~2.2...
答:
变送器
的量程选 0-4.4kpa 。如果是需要的话,把显示刻度定为 -220~220mm 即可。变送器通常需要负迁移100%(测量介质为水)
我有一台测量汽包液位的
差压变送器
,但现量程已乱,请问量程及迁移量应...
答:
在使用
双室平衡容器
的情况下,(锅炉液位测量按规范应该有这个设备),
变送器
量程为 4.4KPa(锅炉两个引压出口距离的毫米数乘10,即 1mmH2O=10Pa,注意:不是平衡容室的引出口) ,负迁移100%(输入为零时输出20mA)。正负值由显示仪表刻度定义。
差压变送器
测量容器液位时为什么要加
平衡容器
答:
通常用
差压
法测量液位的量程计算是按照△P=ρ·h·g(差压=密度×液位×重力加速度)计算的。而在锅炉汽包中,ρ会随压力和温度发生变化。从而造成测量误差。压力和温度变化越大误差值越大。可达量程的百分之十以上或更多。采用
平衡容器
后,测量是以平衡容器中的基准官(杯)中的ρ·h·g 与汽包液位...
双室平衡容器
液位计为什么两边值
答:
因为
双室平衡容器
起缓冲作用。两边值是为了防止液位波动过大造成的虚假液位,所以才会有两边数值的情况,这样更准确。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
双室平衡容器原理动画
差压变送器高压侧和低压侧
差压变送器的调试步骤
差压变送器h l
双室平衡容器差压变送器怎么迁移
差压变送器HL怎么装
双室平衡容器液位计算公式
差压变送器计算例题