变频器通电爆响跳闸
变频器
上电外部
跳闸
的处理办法
答:
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起
变频器跳闸
停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用...
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么处理
答:
一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除...
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器
上电空气断路器就
跳闸
,如何处理
答:
普通空开工作环境是有要求的,一般工作电流频率为50/60HZ。电流频率越高,集肤效应越厉害,断路器发热量就加大,就会引起
跳闸
。而且对磁保护、分断等都有影响。普通空开是不能用在高频电流场合的。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成...
变频器
过电流
跳闸
是什么原因?
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器
过载
跳闸
是什么原因引起的?
答:
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
主通风机突然
跳闸
,显示
变频器
故障
答:
变频器跳闸
原因:1,外部:外电路的断路器选型过小。2,线线故障 变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征...
为什么漏电断路器在使用
变频器
时易
跳闸
呢?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍 ...
通力电梯kdm
变频器
接漏保跳电有什么办法解决?
答:
当电路中三相电流输出不平衡时,三相电流的矢量和不等于0,这时候漏电保护器中零序电流互感器动作,输出感应电流,当电流超过漏电保护器的整定电流值时,漏电保护开关及时
跳闸
保护电路和人身安全。
变频器
二、变频器导致漏保调整原因 正常工频运行的情况下,电机的三相电源线和电机外壳(大地或者接地体)是...