变频器送电漏保跳闸
变频器跳闸
是什么原因?
答:
从现象看是缺相,使得最大呆在能力降低了。中间电路直流电压震荡。
可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部故障
。当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳闸。可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。供电电网干扰。[1]检查主电源是否存...
我用了几款
变频器
,当变频器与其他设备一起
送电
的时候很容易引起漏电开关...
答:
这是因为变频器的漏电流大
。变频器漏电流大主要有两方面原因,第一,主回路中变频器逆变器基本采用SVPWM的空间矢量控制算法进行的逆变,之后逆变输出的交流电压,其实其变形并非是正弦波,而是矩形波,只是在高载波下对等于类似正弦波,因此意味着驱动交流电机,含有很高的高次谐波,这些会产生漏电流;第二,...
变频器
电源接在漏电开关上端头为什么变频器一启动就
跳闸
?
答:
变频器导致漏电保护器跳闸的原因,主要是有两个方面:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流
,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
使用变频器后漏电保护器跳闸的原因:变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。选择变频器标准:变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏...
通力电梯kdm
变频器
接
漏保
跳电有什么办法解决?
答:
变频器
本身就有一定的泄露电流,所以,变频器使用手册上,会有明确的标注,不建议在变频器电源侧加装漏保,如果必须要加的话,建议加装敏感值较大的漏保;加装MLAD-V-SR变频器输入滤波器,可以有效解决变频器导致
漏保跳闸
的问题,经数百次验证,其整体有效率≥95%。一、漏电保护开关原理 漏电保护开关一般...
变频器
用漏电
跳闸
怎么解决
答:
变频器
导致
漏电保护跳闸
,需要使用电抗器解决,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器
导致
漏电保护跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器
输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而
漏电保护器
主要检测电流不平衡。故意启动变频器就
跳闸
,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...
变频器
-中达电通VFD015M12A,
送电漏电保护器跳闸
?
答:
变频器
中达电通VFD015M12A,
送电漏电保护器跳闸
这是肯定的,因为这犯了变频器使用的大忌。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。其后果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。使用变频器时,零序电流不可能为零...
变频器
一
送电
就
跳闸
,怎样测量它是否坏了?
答:
当
变频器
一
送电
就
跳闸
时,可能是内部电路发生故障所导致。以下是测量变频器是否坏了的方法:1.检查电源:检查变频器所接电路的电源,是否正常供电。可以用万用表或电压表进行电压测试,确保电源电压稳定在变频器的额定电压范围内。2.检查输出电路:检查变频器的输出电路,确认是否有短路、过载等问题。检查...