99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器送电漏保跳闸
abb
变频器送电
时不
跳闸
一加速就顶跳配电开关故障是漏电跳闸求解高手指 ...
答:
如果要加装
漏电保护器
的话,也要选用那种敏感值比较高的漏电保护器,比方说200ma的漏电保护器,这是因为
变频器
在运行过程中,会有一定的漏电流产生,这是无可避免的;还有一种情况,那就是变频器的谐波比较大,也会导致这种情况的出现,这个时候,一般是建议加装变频器输入滤波器试试。
变频器
电流波动大,
跳闸
问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
电梯为什么使用
漏电保护开关
就会
跳闸
?
答:
换个大点的
漏电保护器
或者直接把漏电保护器拆了。因为电梯
变频器
在运行时会产生高次谐波,导致漏电保护器误报、
跳闸
,所以一般小区在电梯一级配电都是加装开关动作电流为500mA的漏电保护器,二级、三级都是装的空气开关。电梯变频调速装置在工作过程中其输入端和输出端的电流含有高频成分,这些高频成分造成...
变频器
在加速、减速或正常运行时出现电流
跳闸
怎么办?
答:
其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到
变频器
的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另...
变频器
能不能接
漏电保护器
?
答:
使用
变频器
时为什么决不能使用
漏电保护器
当采用变频控制时,问题就出来啦,漏电开关用一点时间后。总是
跳闸
。 个人用的经验是,在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或着另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护...
其它线路
跳闸
为什么
变频器
会过电压跳闸
答:
变频器
二、变频器过电压原因及其解决方案 造成变频器过电压故障的原因有:1、输入电压过高:一般电源电压只要参数设置正确不会使变频器因过电压
跳闸
。电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,如雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等。对于这些情况可以采用在输入侧并联浪涌吸收...
电梯已经跨过
漏保
了为什么漏保还
跳闸
呢?
答:
电梯变频调速装置在工作过程中其输入端和输出端的电流含有高频成分,这些高频成分造成的漏电流有时会超过电网漏电要求的指标,会引起
漏电保护
的动作。 所以,漏电保护选用200mA的,再不行就不设置漏电保护,只要空气开关。 空气开关选择为连接该开关的电梯最大电流的1.2倍。 因为电梯的电器设备中使用
变频
...
变频器
维修
答:
变频器
维修:1、某水务局一台45kW西门子430变频器,拖动一台45kW水泵电动机,当变频器开机时,输出频率上升到16Hz,变频器过电流
跳闸
,复位后重新起动,仍然在16Hz过电流跳闸。故障分析:该泵为离心水泵,没有冲击现象,离心水泵的负载特性如下图所示,从特性线分析,当频率在16Hz时,变频器的电流很小...
电动机漏电
变频器
怎么不
跳闸
答:
1、
变频器
的
漏电保护
功能没有打开或设置不正确。在使用变频器时,应当根据电动机的技术要求和变频器的使用说明,正确设置漏电保护功能。如果漏电保护功能没有打开,或者设置不正确,变频器就不能及时检测到电动机的漏电情况,从而无法及时
跳闸
。2、电动机漏电量较小,没有触发变频器的漏电保护。有时电动机...
外线停电
跳闸变频器
坏了有什幺保护
答:
为此设置了防
跳闸
功能(即防失速功能),只有冲击电流太大或防跳闸功能不能解决问题时,才迅速跳闸。(2)过载保护功能 此功能主要用于电动机的过载保护。
变频器
的输出电流超过额定值,且持续时间达到规定时间时,为了防止变频器所驱动的电动机被烧毁,变频器应进行过载保护。过载保护需要反时限特性。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜