变频器送电漏保跳闸
为什么
变频器
要用专用
漏保
答:
因为
变频器
输出侧为PWM波。变频器是可以配
漏电保护器
的,但是不是普通漏电保护,因为变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效,要选择动作电流在150mA以上的专用漏电保护器。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
漏电保护器
可以作为
变频器
的电源开关吗?
答:
绝对是一开机就
跳闸
。如果
漏保
选的大了,如300MA,人体阻值不同,不能确保每个人触电时都能跳闸,100MA又不稳定,会错误动作。所以,工业上,基本上都是取消漏保,或者单独拉三相线当工业用电,其他的用漏保保护。对于
变频器
的电源开关,用空开就够了,如果是钥匙控制的,空开下面加个接触器 ...
变频器
等设备的电源必须外接
漏电保护器
答:
在
变频器
的输入电源侧,不应加装
漏电保护器
,应为变频器本身就有漏电电流。会引起误动作。变频器是通过接地来解决这个问题的。如果必须加装漏电保护器,就用 变频器专用漏电保护器 吧。
电机短路为什么
变频器
不显示故障而直接断路
器跳闸
?
答:
因为断路器的速断保护反应更灵敏,短路时产生的大电流瞬间是断路
器跳闸
,
变频器
也随之失电,所以不会报警
ABB
变频器
一
送电
就炸是什么原因
答:
一般是短路导致的。短路的原因包括:1.有异物进入。2.元件损坏。3.错误的主回路连接。包括电机电缆短路,直流母线短路,输入输出接反,错误的制动电缆连接等 4.错误的电压等级。
怎样判断西门子
变频器
坏了?
答:
杭州左启电气西门子
变频器
维修中心给出参考意见 怎样判断西门子变频器坏了?1、
送电
给变频器,若是
跳闸
或者变频器不显示就是变频器坏了 2、可以送电,但是送电后没按启动,变频器显示故障代码,是为变频器坏了 3、送电后没启动显示一切正常,但是一给运行信号变频器立马报警,是为变频器坏了 希望能帮...
变频器
停
送电
的注意事项?
答:
停
送电
之前要检查有无带负荷,分断之前查看各仪表电流大小,尽量将电流减到最小再分断路器。 另外,断路器在合闸之前要观察储能状态,如高压西门子和低压ABB断路器在分闸时不释放能量,是靠脱扣机构,只是在合闸时释放能量,合闸后立即自动储能,为下一次合闸准备弹簧做功能量。如不能自动,均可...
变频
设备采用什么样的漏电断路器
答:
B型剩余电流保护器充分考虑到
变频器
电磁兼容性的特点,有效地解决了具有三相整流装置的电气设备的
漏电保护
问题。剩余电流保护器对变频器的负载电流不予检测,但它能检测出主回路中对保护地线PE的剩余电流(漏电流)。B型 — 全电流剩余电流保护型 B型剩余电流保护器应具备以下的特点:1、在
送电
的瞬间不动作...
变频器
上端头可以配漏电开关吗?
答:
不可以,普通电机的绕组和机壳之间存在着较大的分布电容,在电网供电的情况下,电源线上只有50Hz的工频电压,由于频率很低,通过分布电容的漏电流很小。但在用
变频器
驱动电机时,由于变频器输出的是几kHz的高频脉宽调制(PWM)的电压波形,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,对于同样的电机...
电动机安装
变频器
是否还需要漏电器保护?
答:
如果在进线侧使用了
漏电保护器
,那么它会动作,切断系统运行。 所以,不要为你的
变频器
配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。二、变频器安装
漏保
注意事项 当安装漏电保护器时,应注意:漏电保护器应选择对高次谐波不敏感的型号或变频器专用漏电保护器(灵敏度30mA 以上)。若采用普通...