变频器送电漏保跳闸
为什么
变频器
不能配
漏电保护器
答:
所以,不要为你的
变频器
配
漏电保护器
了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。除此之外,我们还帮助好多客户解决了变频器导致漏电保护器误动作的问题,一般情况下,我们是建议客户在变频器的输出端加装MLAD-SW正弦波滤波器,正弦波滤波器可以将变频器输出端的PWM/SPWM电压波形纠正为正弦波,也就大概率的...
变频器
配
漏电保护器
需要注意什么
答:
首先,
变频器
是可以配
漏电保护器
的,但是不是普通漏电保护(30mA动作),一般要选择动作电流在150mA以上的漏电保护器。电容效应变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。电流回路在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地...
变频器
上级是空开,空开上级是
漏保
行不行
答:
不行。因为
变频器
在变换频率瞬间,电压电流会有所波动,相当于
漏电保护器
灵敏度0.1秒的速度
跳闸
,变频器的电源开关采用空气开关或闸刀开关就可以了。
多台西门子低压
变频器
同时显示外部故障原因?
答:
一、过电流(短路)过电流故障在
变频器
各种故障当中最为常见。该故障多是由于以下问题造成的:首先,启动时只要升速变频器就报故障,说明过电流很严重,多是负载短路、机械部件卡死、逆变模块软击穿损坏以及加速时间过短造成的;其次变频器一
送电
就报故障,而且不能“复位”排除,则大多是因为变频器内部驱动...
为什么
变频器
不能配
漏电保护器
,具体一点的?
答:
当电路中三相电流输出不平衡时,三相电流的矢量和不等于0,这时候
漏电保护器
中零序电流互感器动作,输出感应电流,当电流超过漏电保护器的整定电流值时,
漏电保护开关
及时
跳闸
保护电路和人身安全。变频调速器 二、
变频器
的保护功能 变频器作为电机控制设备,应用相当的普及广泛,变频器本身也具有相当全备的...
变频器
电抗器损坏会造成空开
跳闸
吗?
答:
这个一般不会的。电抗器一般是串联在
变频器
的电路中,假如电抗器损坏的话,会造成变频器的电源断路 变频器就无法正常工作了。当然了,直流电抗器除外,如果直流电抗器损坏的话,变频器的谐波会增大,有可能会导致空开
跳闸
。变频器 一、变频器专用电抗器 变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、...
电梯接漏电为什么老
跳闸
答:
因为
变频器
的输出是高速开关脉冲波,就是本身带有漏电的,所以如果接了
漏电保护器
,变频器会自动
跳闸
保护的。所以不能接漏电。漏电保护器主要是用在低压220V的用电系统中,因为这一系统通常中性线是接地的,为的就是采用人为的将中性线与大地这一零电位连接,降低中性线由于系统不平衡是产生的电流和电压...
为什么
变频器
一接制动电阻就
跳闸
不接不跳?
答:
这个应该问题出在制动单元上!可能是制动单元被击穿,接上电阻直接导通,就会把母线电压拉低;如果电阻值还太小,就会导致过流,前端空开就
跳闸
。解决方法只能拿去维修。如果接错线,即把电阻的两端接到直流母线的正负端了。
变频器
上端头可以配漏电开关吗?
答:
不可以,普通电机的绕组和机壳之间存在着较大的分布电容,在电网供电的情况下,电源线上只有50Hz的工频电压,由于频率很低,通过分布电容的漏电流很小。但在用
变频器
驱动电机时,由于变频器输出的是几kHz的高频脉宽调制(PWM)的电压波形,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,对于同样的电机...
漏电断路器老
跳闸
,可以送上去,但不定时又跳?
答:
第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带
漏电保护
的开关也有漏电的可能。第三种,如果是带漏电保护的开关,线路或电器有一点漏电就会
跳闸
,一般30mA。如果是第一种情况,那就少开点电器,换大一点的断路器也可以,前提是你...