99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器母线电压过低
变频器
直流
母线电压低
如何处理?
视频时间 02:47
欧华
变频器
em580
母线电压
不够怎么解决?
答:
母线电压不够,关键还是要看什么原因导致的,
如果是电源电压不够,那就只能是想办法提升电源电压,比方说,升压变压器,或者是是稳压器
。如果是变频器自身的硬件问题,那就联系变频器厂家或专业维修变频器的人,来对变频器进线检测;如果是负载的问题,那就要检查负载是否卡住。变频器 ...
变频器
直流
母线电压
低于多少回跳
答:
变频器
直流
母线电压
低于两种情况回跳,其分别是:1、对于200V级的机器,当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现。2、对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。
西门子
变频器
G120直流
母线电压偏低
答:
应该是变频器的电压检测电路存在问题,或者是变频器由于谐波原因等导致的误报警
,这个需要西门子工程师或者是专业人士检测后确认。
消防水泵的
变频器
显示出代码为
母线电压过低
怎么调整,尔主电压不低,这时...
答:
这个是消防主电源连接不牢,局部接触不良导致的线路过细而
电压
不足,需要检查线路
母线
连接固定牢固。
英威腾gd200
变频器母线
欠压
答:
母线
欠压的可能原因:1、电网
电压偏低
;2、预充电回路故障;3、电网波动较大,瞬间
低电压
。
变频器
上显示直流
电压过低
?
答:
这种情况有可能是进线电压低,整流后直流
母线电压
也低,所以
变频器
显示直流电压低。变频器显示直流电压低时,测量一下变频器交流进线电压。如果真是进线电压低的话(一般情况,电压低于370就可以算
电压低了
),想办法提高变频器进线电压(比如变压器档位调整等)。
变频器
输入
电压低
解决办法
答:
1、装设浪涌吸收装置或者串联电抗器作为吸收装置;2、调整
变频器
已设定的参数;3、增加泄放电阻;4、增加逆变电路;5、在中间直流回路上加合适电容;6、降低工频电源
电压
;7、多台变频器共用直流
母线
;8、通过控制系统功能优势解决变频器过电压问题。
sy6000
变频器
空载试电机低速正常,中速就自动停车,报
母线电压低
答:
检查输入的线路电压是否正常,大多原因都是当地线路
电压过低
造成的。
正泰
变频器
故障Uu怎么回事?
答:
这个故障代码应该是UV,含义为:直流
母线电压过低
。正泰nvf2系列
变频器
故障码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器直流母线电压过低
变频器母线电压低的原因
变频器空载直流母线电压不够
变频空调母线电压0V
直流母线电压过低原因
母线电压过低的原因有哪些
变频器报电源电压低
变频器出来电压低是什么原因
变频器显示电压过低怎么调