99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器直流母线电压过低
变频器直流母线电压低
如何处理?
视频时间 02:47
变频器
上显示
直流电压过低
?
答:
这种情况有可能是进线电压低,整流后直流母线电压也低,所以变频器显示直流电压低
。变频器显示直流电压低时,测量一下变频器交流进线电压。如果真是进线电压低的话(一般情况,电压低于370就可以算电压低了),想办法提高变频器进线电压(比如变压器档位调整等)。
powerflex
变频器
故障代码
答:
您想要问的是powerflex变频器故障代码原因?1、
F005
:直流母线电压过低,
原因包括输入电源电压异常、电缆连接松动或破损、整流桥损坏等
。2、F007:输出短路或接地故障,原因有输出端电缆短路、电机绝缘老化或损坏、输出端地线接触不良等。
...查询故障码 是
直流母线电压过低
请问这是因为电网电压过低引起的吗...
答:
交流电源电压低肯定会造成直流偏低
,如果滤波电容变小或者失效,也会出现直流电压不足。
变频器直流母线电压
低于多少回跳
答:
变频器直流母线电压
低于两种情况回跳,其分别是:1、对于200V级的机器,当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现。2、对于400V级的机器,当
直流电压
低于380VDC则故障报警出现。
欧华
变频器
em580
母线电压
不够怎么解决?
答:
母线电压
不够,关键还是要看什么原因导致的,如果是电源电压不够,那就只能是想办法提升电源电压,比方说,升压变压器,或者是是稳压器。如果是
变频器
自身的硬件问题,那就联系变频器厂家或专业维修变频器的人,来对变频器进线检测;如果是负载的问题,那就要检查负载是否卡住。变频器 ...
西门子
变频器
G120
直流母线电压偏低
答:
应该是
变频器
的
电压
检测电路存在问题,或者是变频器由于谐波原因等导致的误报警,这个需要西门子工程师或者是专业人士检测后确认。
变频器
bus
电压
指的是什么
答:
变频器
bus电压指的是中间
直流母线电压过低
的意思。逆变器输入过压与欠压指的是BUS电压过高或者过低,在UPS正常的状况下不会出现这种状况,排除PFC硬件故障外,BUS电压异常最有可能的原因是逆变器输出带了特殊性负载,如功率因数很低的感性负载(如大电感,荧光灯,空调,打印机等等)或容性载,这些功率...
丹弗斯
变频器
故障代码
直流
回路欠压w8
答:
欠压是指直流母线上的电压较低,当低于了
变频器
的欠压检出值,变频器报欠压。造成变频器欠压的原因有两个方面:1)380V交流电低于了正常值(低于360V)或缺相,使变频器的直流母线上的电压下降。2)变频器内部电路问题,如SL接触器不能吸合,限流电阻造成
直流母线电压低
;直流电路的电容器容量不足;...
正泰软启动
变频器
显示准备状态怎么回事
答:
正泰软启动
变频器
显示准备状态是变频器未准备好,
直流母线电压过低
,也是运行允许信号未短接。启动中接触器不会吸合,启动完成,电流电压达到额定值时,接触器才会吸合。