99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器母线电压过低
七喜
变频器
故障代码f002
答:
2).
变频器
显示
电压低
,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种:装置内靠近保险出来的检测电路中有 N个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,电阻坏的越多显示电压越低,3).CUVC板坏掉了,4).
母线电压
P071标定值太高,参数P071= 装置输入电压。以上几点可以助力楼主快速...
变频器
检测直流
电压
不稳,位于450~505V之间,什么原因,如何让解决呢?_百 ...
答:
这属于正常现象。交流电源
电压
的波动、负载的波动都会引起这个直流电压的波动。但只要不出现过压和欠压报警代码,说明电压波动范围没有超出
变频器
的设计允许范围,尽管放心使用好了。
变频器
没有输出
电压
是什么原因
答:
用万用表直流档检查
变频器
内部直流
母线
的
电压
,如果正常,说明整流和充电回路没问题,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很
低
,那说明整流管或者充电电阻烧了。控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“...
直流电源控制柜提示欠压故障
答:
直流回路的DC电压不足,这可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障引起的。
变频器
内部电路问题,如SL接触器不能吸合,限流电阻造成直流
母线电压低
。直流电路的电容器容量不足。有一相断路或整流半桥的整流二极管损坏。变频器检测电路故障,造成变频器误报等。欠压是指直流母线上的电压较低,当低于...
西威
变频器
为什么经常报欠电压。
母线电压
在500v。
答:
变频器
输入交流电压500v,在变频器内部整流出来直流电压应该是2.34*500v,你说欠压有可能是整流管损坏,导致整流出来的直流电压达不到额定值,直接导致逆变出来的
电压低
,所以报警显示欠压
西门子m440-30kw
变频器
r026电压波动不稳定的原因?实测
母线电压
580...
答:
母线
功率是不是太小了,一带负载就拉
低了电压
,造成
电压过低
。
dcbus
电压
是什么意思
答:
就是中间直流
母线电压过低
的意思。现在的
变频器
都是交直交构型。就是交流整流器整成直流,再通过电容组稳压,然后再通过逆变器变成SPWM波输出。如果是在减速过程出现,就应该加长减速时间,或加装制动单元。
求教
变频器母线电压
为什么一带载运行就由530V降至500V。变频器运行在50...
答:
负载不一样,电压下降幅度也不一样。一般带载启动,
变频器
的
母线电压
下降是正常现象。
用万用表交流
电压
档测量
变频器
直流
母线
P端和输出U端怎么有几百伏的电 ...
答:
输出U端是交流电位,该交流电位由直流
母线
通过IGBT通断获取,与直流母线电位是相关的。你采用交流档测量,测不到直流分量,测到的是交流分量,应该是相
电压
的数值。
变频器
无输出
电压
是什么问题?
答:
电机过载,导致
变频器
报警并停止输出;动力电缆断线/短路,导致变频器报警并停止输出。二、变频器无输出
电压
检修 用万用表直流档检查变频器内部直流
母线
的电压,如果正常,说明整流和充电回路没问题,问题很可能出在逆变器(IGBT)。如果直流母线没有电压或者电压很
低
,那说明整流管或者充电电阻烧了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器电压过低怎么调
变频器直流母线电压怎么测
变频器直流电压过高
变频器母线电压过低