变频器母线电压过低
变频器
输入
电压低
解决办法
答:
1、装设浪涌吸收装置或者串联电抗器作为吸收装置;2、调整
变频器
已设定的参数;3、增加泄放电阻;4、增加逆变电路;5、在中间直流回路上加合适电容;6、降低工频电源
电压
;7、多台变频器共用直流
母线
;8、通过控制系统功能优势解决变频器过电压问题。
ABB
变频器
能取消低直流
母线电压
限制吗
答:
不能取消。直流
母线电压低
会导致
变频器
故障跳闸,发出报警信号DC UNDERVOLT(3220)。根据ABB ACS 800使用手册说明:直流欠电压跳闸值为0.65 · U1min ,其中U1min是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V和 500 V 单元,U1min 是 380 V。对应主电源电压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V ...
变频器
上显示直流
电压过低
?
答:
这种情况有可能是进线电压低,整流后直流
母线电压
也低,所以
变频器
显示直流电压低。变频器显示直流电压低时,测量一下变频器交流进线电压。如果真是进线电压低的话(一般情况,电压低于370就可以算
电压低了
),想办法提高变频器进线电压(比如变压器档位调整等)。
英威腾
变频器
电网
电压
输入正常为什么还报警Uv?
答:
变频器
报“Uv”,表示电源欠压。这个欠压有可能是电源输入电压过低引起,也有可能是直流
母线电压过低
所致。变频器对主电压的检测来自于三相电源经整流后的直流母线电压。而这一电压在送入主逆变电路前,是经过一个主接触器进行接通和分断的。当确定输入电源无故障时,应重点检查主接触器是否吸合,触点接触...
变频器
DC bus undervolt什么意思
答:
就是中间直流
母线电压过低
的意思。现在的
变频器
都是交直交构型。就是交流整流器整成直流,再通过电容组稳压,然后再通过逆变器变成SPWM波输出。所以中间有一部分是直流。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率...
ab
变频器
显示inprecharge
答:
你好,你想问ab
变频器
显示inprecharge的原因吗?ab变频器显示inprecharge的原因如下:1、预充电电阻故障:预充电电阻损坏或接触不良导致变频器显示“INPRECHARGE”故障码。2、直流
母线电压过低
:变频器的输入电源不稳定或存在波动,导致直流母线电压过低,从而触发预充电故障。3、预充电过程未完成:变频器在...
欧瑞
变频器
运行1小时左右故障代码lu是什么问题?
答:
一、
变频器
欠压 母线电压在正常情况下,应该约等于进线电压的1.35倍。为了保护变频器,在
母线电压过低
时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。变频器内部有母线电压检查机构,当母线电压测量值低于某个闽值后...
...在启动别的电机他的
变频器
就会显示
电压过低
动作保护断电 .怎没...
答:
如果是直接挂在供电局低压电路上,那么你就要考虑,你的电机距离该供电变压器有多远,根据距离与负荷容量来检查进线电缆截面是否够用。其次根据你的信息7.5KW电机有
变频器
,电机自身起动应该没有问题。启动时
电压
为332,是
母线
上还是电机端子上?如果是母线上,那么会对其他电气负荷有影响。如果是在电机端子...
用万用表交流
电压
档测量
变频器
直流
母线
P端和输出U端怎么有几百伏的电 ...
答:
这跟
变频器
的逆变单元有关。这也是判定变频器逆变单元工作正常与否的一个很好的方法,可以很容易就判断出6个逆变管到底是那些或者哪个不通。P、N和输出端子的电压是直流电压,因为当逆变管导通的时候它才产生电压。如果P(N)在某次测量跟输出的端子某项电压是整个
母线电压
,则表示该相与P(N)上的逆变管...
为什么英威腾
变频器
带电机
母线
欠压,不带电机不欠压?
答:
大概率是预充电回路出问题了。可能是预充电回路上完电之后主回路的接触器没有吸合,在空载的时候,因为电流小不会吧
母线电压
拉
低
很多,一旦带载就把母线电压拉低到欠压状态。检查一下
变频器
预充电回路吧!