上电有
母线
有560v元显示故障那里
答:
在
变频器
上电时,出现
母线电压
为560V的故障,通常是由于以下原因:1.电源故障:电源电压异常或电源缺相,需要检查电源电路和电压等级是否符合变频器的要求。2.电压检测电路故障:变频器内部的电压检测电路出现故障,导致误报电压异常,需要检查电路元件是否正常,或者更换电路板。3.通讯故障:变频器与控制中心...
西门子420
变频器
报F003(欠压报警),如何调整变频器欠压报警的检测
电压
值...
答:
实例:一台DANFOSSVLT5004
变频器
,上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路
电压低
)。分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的...
变频器
直流
母线电压
检测不稳定
答:
电网容量不足或有大功率电机。
变频器
直流
母线电压
的检测显示不稳定的原因是电网容量不足或有大功率电机。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
矢量
变频器
,电源电压降低时导致直流
母线电压
降低,输出电流为什么会增 ...
答:
可以这样理解,矢量控制要保持电机输出力矩,为供电
母线电压
降低而调整电流变大。
英威腾
变频器
故障代码表
答:
UU故障是
变频器
在运行(含加速恒速减速)中,DSP检测到
母线电压偏低
导致。可能的原因有两种:(1)母线电压检测电路故障:即实际的母线电压正常,但母线电压检测电路本身故障造成。(2)母线电压低于欠压点:即实际的母线电压低于电压等级对应的欠压点后导致故障。8、OL1与OL2故障 OL是通过软件比较...
电压低
怎么办
答:
一种方法是使用容量大于50KVA的三相交流稳压电源,因为电机的启动电流很大。还有一种方式是使用
变频器
,可以解决启动困难和运行发热的问题,可以实现低频启动和高频运行。根据电源电压选择变频器,并联系变频器制造商。如果你的
电压太低
,逆变器可能无法正常工作,或者使用三相交流稳压电源。电压又称电势差或电位...
变频器
直流
母线电压
是多少
答:
范围在400V~1000V之间。
变频器
的直流
母线电压
范围可能因产品类型、型号和制造商而有所不同。一般来说,变频器的直流母线电压范围在400V~1000V之间。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测...
变频器
常见故障
答:
因为该型号
变频器
的控制回路电源不是从直流
母线
取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源
电压
正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电...
变频器
直流
母线
侧没有
电压
是怎么回事
答:
1:检查进线电源(R,S,T)
电压
是否正常。2:如进线电压正常,请检查整流桥是否正常。3:如整流桥正常,请检查连接整流桥与电容之间的充电电阻是否开路
变频器
驱动电路常见故障及解决方案?
答:
基本可以判断此
变频器
的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有100%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流
母线