答:
负载过重,导致变频器检测到电机过流,进行保护
。如果是设备启动时,发生变频器保护,可以调整变频器代码,增加启动时间试试,再就是通过调整负载持续率,以改善重负载启动,过流问题。
东芝
变频器
2.2kw变频器 VFS9-4022P
不能带负载
一带负载就报oc2 这是...
答:
第一,负载有问题
,比方说轴承不好了之类的;第二,
负载太重
。负载太重,变频器拖动不了,当然就会报警了。第三,
变频器硬件故障
。变频器的模块损伤等,或者是其它硬件故障;第四,
参数设置不当
。比方说,加速时间太短了。第五,电磁干扰。当电网中的电磁谐波含量过高,就会导致变频器的误报警。
变频器
的低频带电机如果设成2HZ的话,
负载重
的话,转不起来,怎么解决,注明...
答:
1,2HZ运行的情况,应选用矢量型
变频器
,而且与变频器本身的性能有很大的关系,低频大力矩,如果还
带不
起来的话,可以把扭矩提升这个差数设高一点 2,如果低频状态下还是转不动,你就应该考虑换个别的品牌性能好一点的变频器,功率放大一档
三相异步电机用三菱
变频器
恒定频率调速,
负载
过大
带不
动!
答:
那你就设置成直接额定频率启动,如果还不行,那么你就要检查电机了
,首先它是不是变频电机,然后电动机轴承部分是否卡住,在空载时能否盘动,盘不动就是电机坏了,能得话检查其所带机械部分,比如风扇阿,泵本体阿之类的,这样就行了,建议不报警的情况下采用上面的方法,三菱的质量还是过得去的。
1.5kw
变频器带不
动1.1.kw刹车电机如何解决
答:
更换更大功率的
变频器
、降低刹车电机的
负载
。1、更换更大功率的变频器:选择一个能够满足刹车电机需求的更大功率变频器,以确保能够带动刹车电机。2、降低刹车电机的负载:检查刹车电机的负载是否过重,如果是可以尝试减轻负载,以降低电机所需的功率。
三菱
变频器负载
过重转矩提不上要怎么设置.用速度控制0.5HZ就能轻然带动...
答:
你好 你可以看下说明书的 提高转矩是P0参数 是0到30可以设置的 通常也要修改P9号参数 因为它是过载保护的 如果超了也不行
带不
起来的
15千瓦
变频器能带
22千瓦
负载
吗
答:
便会因为
变频器
检测到输出电流超过额定的电流而报警过载或过流停机。15KW正常工作电流在30个左右,而22KW的电机正常工作电流在44个左右。所以不可以带。现在有些变频器可以带到大一档,如18.5KW的变频器可以带到重载18.5KW,当带风机水泵的时候,可以带到22KW。但只能大一档。
不能
大太多。
变频器
出现过流过载怎么回事?
答:
变频器
的加速时间设置过短,如果
负载
又比较重的情况下,变频器就很可能会报过流、过载等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
变频器
报过载怎么处理
答:
可能是由于
负载
过大或负载瞬变引起的过载。如果负载过大,我们需要调整负载,如减少负载的功率需求或增加
变频器
的容量。如果是负载瞬变导致的过载,我们可以尝试增加变频器的起动时间或调整负载的启动方式。此外,我们还可以检查负载设备是否正常工作,有无异常。如果发现负载设备故障,需要及时修复或更换。最后...
正弦
变频器
空载没事儿,
负载
不行是怎么回事儿?
答:
出现此种情况一般请检查下列原因:1、
变频器
输出是否缺相,或者三相是否平衡。2、变频器是否过小从而导致
负载
就启动
不了
。3、检查电机是否有问题。4、若电机、变频器都没有问题,试着把变频器的转矩提升一些。