变频器后面是不可以接容性负载的
,这点儿在变频器的使用手册中有详细的解释。
变频器
正转正常反转带不了
负载
怎么回事
答:
变频器
启用了禁止反转功能。1、变频器pg卡与编码器PG接线次序代表的方向,和变频器与电动机连接次序代表的方向匹配,设定值应为正向,否则为反向。必须注意当方向选择错误时,变频器将
无法
加速到你所需要的频率,并报过流故障或编码器反向故障。更改此参数可方便地调整接线方向的对应关系,而无须重新接线。
变频器
输出为什么
不能
接容性
负载
答:
逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管导通的瞬间,将可能出现峰值很大的充电电流或放电电流(这也是为啥咱们
变频器
整流后需要有充电电阻,充电完毕后短接的原因),使逆变管损坏。所以
不能
接入类似的容性
负载
。
东芝
变频器
2.2kw变频器 VFS9-4022P
不能带负载
一带负载就报oc2 这是...
答:
第一,负载有问题
,比方说轴承不好了之类的;第二,负载太重。负载太重,变频器拖动不了,当然就会报警了。第三,变频器硬件故障。变频器的模块损伤等,或者是其它硬件故障;第四,参数设置不当。比方说,加速时间太短了。第五,电磁干扰。当电网中的电磁谐波含量过高,就会导致变频器的误报警。
变频器
工作中能否加
负载
,如一台
变频带
二台电机,一台工作中30HZ,另一台...
答:
一台
变频器带
两台电机应该没问题的,把变频器功率选稍大一些。一台变频正在运行这时再投另一台变频器这是
不允许
的,30HZ也不行,这样会在产生浪涌,会把变频器损坏的,变频器厂家也就不会同意这么做的。
西门子MM440
变频器
控制电机有时候带不动
负载
?
答:
给两个方案你,方案一是V/F控制的,就加转矩提升;另一个方案是无编码器矢量控制。两个方案都能提高启动转矩,可以试试两方案哪个更优,不同的现场控制方式不一定相同。设置参数在P1300.
变频器能带
阻性
负载
当调压用吗?
答:
不可以
。变频器输出的一般都采用是PWM(脉冲宽度调制)的方式输出方波脉冲,通过电动机线圈的感性得到近似于正弦交流电的波形,其峰值远高于正弦交流电的峰值。使用
变频器带
阻性
负载
当调压用,有可能击穿耐压较低的负载。
三相异步电机用三菱
变频器
恒定频率调速,
负载
过大带不动!
答:
提高阿,一般都是到额定50HZ经过一定时间大电流就停了,可是你的
变频器
没
有
报警,那你就设置成直接额定频率启动,如果还不行,那么你就要检查电机了,首先它是不是变频电机,然后电动机轴承部分是否卡住,在空载时能否盘动,盘不动就是电机坏了,能得话检查其所带机械部分,比如风扇阿,泵本体阿之类的...
变频器
接电机空载运行时正常,
带负载
时会跳闸,请问是什么原因造成的...
答:
你首先要检查跳闸的原因,是过流还是过压,每个
变频器
跳闸时都有错误代码,我们可以找到代码,然后再研究是什么原因造成的,你还可以上技成论坛上去看看更多的讨论。
变频器不带
任何
负载
,电机线也拆掉了但是一起动就报警了是怎么回事啊_百...
答:
无
负载
一起动就报警了应该是
变频器
内部硬件有问题了。可根据变频器显示的故障或代码来判断。