99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器不带负载过电流故障
变频器
显示
过电流
怎么解决?
答:
1、故障原因为电源插头没插好
。解决方法:检查并插好电源插头。2、
传感器损坏,阻值不对
。解决方法:更换传感器。3、
保险丝烧毁
。解决方法:
维修更换保险丝
。
变频器
显示
过电流
是怎么回事?
答:
[1]
检查主电源是否存在不平衡。重载下的震荡问题
。[1]检查负载。[2]检查参数设定。内部故障。[1]更换xINT板。[2]更换整流桥。[3]更换AINP板。[4]检查AINP板与整流桥之间的连接(UVW三相相序是否正确,此连接线是用来判断电源的相序的,而晶闸管的触发是按正常的相序,在这种情况下,为了保持与错...
ABB ACS510 5.5KW的
变频器
为什么
不带负载
,一打自动过两秒就显示过...
答:
故障代码是显示:F0001吗???负载端U2 V2 W2接线没??看看输出是否短路。如果不带负载显示过流故障,
那么检查下是不是变频器本身的故障
,或者是你加速时间2202、2205设置的过短,你看下你有没有设置过这2个参数。
变频器过电流故障
怎样解决?
答:
原因:1、可能是电机绝缘不良,偶见短路,检查电机绝缘电阻
。2、表面看是过电压,其实是过电流。变频器有时会误报的。应检测负载电流是否正常。3、如果负载没有问题,设置正常的话,应该是检测电路的故障,造成误报现象,再看下主板上的电容是否有老化的现象。4、
输入电压过高
。
变频器过电流
问题的解决方法
答:
变频器
报出
过电流
问题可能与电动机的绕组损坏、
负荷
侧电缆短路等外部因素有关。变频器内部因素变频器内部的电流采样元件、整流、整形、比较线路,或者是用于检测IGBT/IPM功率模块的电子线路出现异常,或者功率逆变模块本身发生
故障
,都可能导致变频器出现过电流。检查和修复如果你遇到这类问题,可以根据这两个方向进行...
东元
变频器
显示
故障过电流
怎么办
答:
(1)
变频器
运行后,有运行频率,但在u、v、w之间无电压输出,此时需检查载波频率参数是否有丢失;(2)若载波频率参数正常,可运行变频器,用示波器检查其驱动波形是否正常;(3)若驱动波形不正常,则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常,若异常,则cpu
故障
;若主控板的spwm波形正常,则需断电更换...
变频器
报警
过电流
是什么意思?怎样解决?
答:
1、加速
过电流
---加速过程中电流会超过恶定值,这是加速的正常现象,
没
有这个过电流,电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,电流就会恢复额定值。2、稳定过电流---这是不正常现象,要么电机已过载,或电机
故障
,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:起动时,从0HZ到设定频率区间...
变频器过电流
是怎么回事?
答:
1、 电动机遇到冲击
负载
,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机
电流
的突然增加。2、
变频器
的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变...
变频器过电流
解决方法
答:
电机侧可能造成
变频器
过电流的常见原因有:电机电缆对地短路:电缆绝缘不好,有破皮。可以用摇表对电缆绝缘进行检测,以确认电缆质量。电机堵转:此时变频器会尝试使用更大的转矩让电机转动,可能造成
过电流故障
。3、最后是硬件问题 如果变频器内部的电流检测机构工作不正常,或者CPU处理机制出了问题,这些都...
负载
不变情况下,
变频器
出现
过电流故障
原因是
答:
把
变频器
的输出线拆除,开启变频器,看是否跳过
电流
。如果运行正常,查
负载
和变频器参数。如果仍跳过电流,是变频器本体
故障
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
雷诺尔变频器过电流
变频器过流一根线解决
变频器没接负载报过载
变频器上电就显示过电流
变频器一上电报过流
雷诺尔变频器开启过电流报警
变频器带负载一停就过流
变频器过电流解决方法
安川变频器输出过电流