变频器带不动负载
英威腾goodrive20
变频器负载带不动
答:
原因如下:
1、参数设置错误:检查变频器的参数设置是否正确
,是输出频率设置过低或速度环参数设置错误导致负载无法运动,查阅产品手册或咨询供应商以确认参数设置是否正确。2、过载保护触发:在负载启动或运行过程中,负载超过变频器的额定容量,则变频器会触发过载保护功能,停止输出或限制输出电流,请检查负载...
1.5kw的
变频器带不动
0.75电机是什么原因?
答:
1、检查下手动抱闸释放的螺丝是不是没有松开,螺丝是不是强制将抱闸机构锁死了
。2、用变频器驱动电机时,电机抱闸电源线要将电机出厂时从三根主接线柱子上短接的线拆掉,再单独从电机外面引380V电缆接入,并做好接触器通断控制。
变频器
正转正常反转
带不
了
负载
怎么回事
答:
1、
变频器
pg卡与编码器PG接线次序代表的方向,和变频器与电动机连接次序代表的方向匹配,设定值应为正向,否则为反向。必须注意当方向选择错误时,变频器将无法加速到你所需要的频率,并报过流故障或编码器反向故障。更改此参数可方便地调整接线方向的对应关系,而无须重新接线。2、变频器(Variable-frequ...
...带15kw的电机+负载,过流
带不动负载
怎么修,输出电流达到40多A...
答:
一种可能性是V/F比值没有设定好
,比如自动转矩提升设定成手动,有时候设大了反而有问题;如果不行,用示波器打驱动输出波形,怀疑PWM不规则造成,一般是主板问题
西门子MM440
变频器
控制电机有时候
带不动负载
?
答:
给两个方案你,
方案一是V/F控制的,就加转矩提升;另一个方案是无编码器矢量控制
。两个方案都能提高启动转矩,可以试试两方案哪个更优,不同的现场控制方式不一定相同。设置参数在P1300.
2.2kw的变频调速电机,
变频器
控制满频率启动
带不动负载
怎么办...
答:
这个可能性比较多了 第一,你的
变频器
功率选小了;第二,电机的轴承有问题,或者是摩擦系数太大了;第三,就是你的变频器的加速时间设置的有问题。
变频器
调低速
带不动
电机怎么办?
答:
变频器
本身输出的不是标准的正弦波,是把母线上的直流通过PWM斩波后,利用很多个脉冲方波来模拟的正弦波,在低速的时候,因为脉冲方波的个数少了,所以模拟出来的正弦波严重失真了,而异步电机设计时候是按照正弦波来供电才可以正常运行的,这样当然会直接引起低速时候电机扭矩变差而
带不动负载
了,这个是世界性...
三相异步电机用三菱
变频器
恒定频率调速,
负载
过大
带不动
!
答:
提高阿,一般都是到额定50HZ经过一定时间大电流就停了,可是你的
变频器
没有报警,那你就设置成直接额定频率启动,如果还不行,那么你就要检查电机了,首先它是不是变频电机,然后电动机轴承部分是否卡住,在空载时能否盘动,盘
不动
就是电机坏了,能得话检查其所带机械部分,比如风扇阿,泵本体阿之类的...
变频器带负载
能力差是什么原因
答:
可能情况有:1、
负载
太重,
变频器
选型偏小,或电机出现问题 2、变频器性能差异,除了各厂家产品性能外,矢量控制带载能力更强,看运行模式是否为矢量模式;3、变频器质量有问题。
正弦
变频器
空载没事儿,
负载
不行是怎么回事儿?
答:
出现此种情况一般请检查下列原因:1、
变频器
输出是否缺相,或者三相是否平衡。2、变频器是否过小从而导致
负载
就启动不了。3、检查电机是否有问题。4、若电机、变频器都没有问题,试着把变频器的转矩提升一些。