变频器的低频带电机如果设成2HZ的话,负载重的话,转不起来,怎么解决,注明变频器和电机都是3.7KW的。

如题所述

和高兴帮你回答这个问题,我们都是同行,以后就是朋友了
1,2HZ运行的情况,应选用矢量型变频器,而且与变频器本身的性能有很大的关系,低频大力矩,如果还带不起来的话,可以把扭矩提升这个差数设高一点
2,如果低频状态下还是转不动,你就应该考虑换个别的品牌性能好一点的变频器,功率放大一档追问

您说的是设置转矩提升参数吗?主要是洗布机上用的,后面一台变频器这个频率能运行,前面的不能运行,他们是同时工作的,

追答

什么牌子的变频器啊?他们要求同步吗?具体都用到变频器的哪些功能啊?

追问

一家小公司的,部方便说,就是要求同步,控制线接的就是AI1,GND,两台变频器都是这么接的 我怀疑她设备厂的,设备两个负载不一致 ,导致这台变频器,低频堵转

追答

你把扭矩提升设高一点试试,对照一下两台变频器的差数有哪些不一样吗,如果还不行就换一台变频器试试,这样就能判断是变频器的问题还是设备的问题啦