中性点直接接地零序电流保护
试说明
中性点直接接地
系统线路的
零序电流
i段和零序电流iii段是如何整...
答:
包括
零序电流
速断保护、限时零序电流速断保护、定时限零序过
电流保护
。零序电流速断保护的动作电流的整定应考虑以下原则:为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相
接地
短路时可能出现的最大零序电流。应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。扩展知识电路:金属导线和电...
中性点
有效
接地
系统中
零序电流保护
的缺点有哪些?
答:
由于
接地点
的
电流
较大,当
零序保护
动作不及时或拒动时,将使接地点及附近的绝缘受到更大的危害,导致相间故障发生。此外当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用与跳闸,使线路的跳闸次数大大增加,影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。
中性点直接接地
的系统,发生接地短路,反应接地短路的
零序电流保护
中流过...
答:
是的。既然是
零序电流
,说明三者的相位是一样的,所以总电流就是直接相加,即是一相的三倍。
在
中性点直接接地
电网中为什么不用三相相间
电流保护
兼作
接地保护
而单...
答:
低压系统中三相相间
电流保护
动作值较高,速断电流保护按躲线路末端短路整定,短延时按躲自起动整定,过载按额定电流整定,在线路远端单相接地短路电流较小,速断电流保护没有灵敏度,保护会拒动,其它保护时间过长,所以要设专用零序保护,按30%额定电流整定.
中性点接地
为啥影响
电流
速断
保护
答:
在
中性点接地
的系统中线路发生接地故障时,为什么可以采用
零序电流保护
,其是如何实现电力系统对继电保护的4个基本要求的?答案: :(1)当电力系统正常运行时,由于其系统的对称性,零序电流理论上为零,当中性点直接接地系统中发生接地短路故障等不对称故障时,将会出现很大的电流。
零序保护
能反映
中性点直接接地
变压器内部的各种接地故障是否正确_百度...
答:
零序保护
能反映
中性点直接接地
变压器内部的各种接地故障是正确的。因为零序保护是反映变压器
零序电流
大小和反映接地故障的。所以零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障是正确的。
中性点直接接地
,故障点
零序电流
不为零的情况
答:
中性点直接接地
系统中,
零序电流
的大小同系统的运行方式和系统各部分的零序阻抗的大小都有关系,零序电流在故障点与变压器中性点之间形成回路。非直接接地系统中,零序电流的大小依赖于系统地相电动势和线路的对地电容。零序电流从故障点流出通过线路的对地电容流回大地。非故障元件的零序电流就是该线路本身...
什么是
零序电流保护
和间隙电流保护?
答:
零序电流保护
指利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现
接地保护
。
中性点直接接地
系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。间隙保护是成本最低,维护量最少的保护,主要用于过压...
零序
方向过
电流保护
与
接地
(零序)保护的区别是什么
答:
1、零序方向过
电流保护
:
中性点直接接地
系统发生接地短路,将产生很大的
零序电流
,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。2、接地(零序)保护:三相电流平衡时,没有零序电流,...
电流
三段
保护
区别
答:
电流三段保护与
零序电流保护
区别:1、零序电流保护只反映单线接地故障,而35kV及及以下系统中是中性点不接地系统,发生单相接地时可以短时间运行,不跳开断路器,所以不用零序电流保护。2、
中性点直接接地
系统中的相间短路和三相短路故障使用相间距离保护反应的,发生相间短路或是三相短路故障时距离保护动作跳闸...