中性点不接地有相电压吗
中性点不接地
的供电系统中,一个单相
电压
互感器,一个端子接A相,一个端...
答:
不可以
!只要有中性点,不论是否接地,测量相电压都应该是单相电压互感器的一端接A相,另一端接中性点N。如果没有中性点,且三相平衡的话,初略测量可以一端接A相,一端接B相或C相,测量线电压。再除以1.732换算为相电压。
...
中性点不接地
,那么各相与地之间是不是就没
有电压
呢?谁能告诉我一...
答:
变压器中性点接不接地,不是用来恒量相对地的电压,而是为了防止单相接地是产生的故障电流,
不管接不接地相对地都是有电压的
。在我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相...
老师,
中性点不接地
系统的单相接地故障时,为什么中性点
电压
会升高为相...
答:
中性点不接地
系统的中性点电压是浮动的,当某一相(例如A相)接地时,三个线电压向量没有变化,但是
相电压
Ua=0,其它Ub和Uc相电压上升为线电压,中性点位移成为相电压。因为中性点和A端之间电压没有变化。
中性点不接地
系统单相接地后,中性点电压为什么升高到
相电压
答:
在中性线不接地系统中,
任何一相及中性线对地的电压都是0伏
。当某一相接地时,这一相与地是等电位,从而变成了参考电位,中性线对地的电压就等于相电压,而另外两相对地电压就等于线电压了,即1.732X相电压。我国目前一般用电的相电压是220V,线电压就是1.732X220=380V。我国中性点不接地(或经...
电压互感器
中性点不接地
,
相电压
是多少,在线等
答:
或者6KV系统,当电压互感器所在系统B
相接地
,而电压互感器
中性点不接地
,则电压互感器所感受的线电压不会发生变化,电压互感器所感受的
相电压
也不受系统存在接地影响(只要不短路)。所以,在二次额定电压为100V时,仍然满足相电压为57.5V,线电压为100V,即A与N电压为57.5V,A与B电压为100V。
相电压
是指每相首尾的电压,
中性点不接地
系统中,为什么单相接地后相...
答:
中性点的电位0;在
中性点不接地
系统中,
相电压
一般由PT测得,PT的一次侧中性点接地,二次侧中性点也有一点接地,当发生单相接地故障时,故障相与大地等电位,此时在PT中,故障相的一次线圈首尾为等电位(都与大地等电位),此时PT故障相的一次电压电磁感应到二次的相电压就会显示为0。
中性点不接地
系统,单相接地后,其余两相
相电压
为何上升为线电压?
答:
中性点接地,
相电压
就是对地(中性点)的电压,无论怎么其他
相接地
,他都不会变化,因为中性地点不会产生偏移,但是
中性点不接地
系统相电压是对中性点的电压,当单相接地的时候,中性点会产生位移,即将接地相变为0电位点,所以导致当中性点不接地系统单相接地时,其他正常相对地电压上升为线电压。
变压器的
中性点不接地
是否有220的
电压
答:
有220电,但是
中性
线
不接地
叫TN-C-S系统,接地叫TN-C系统。不接中性线叫TN-S系统。如果不接地一用380就有可能使中性线的电位不是0V啦,那
相电压
也就不是220V了。只要不有380电就没问题。
中性点不接地
系统单相接地故障时的相间
电压
是?
答:
当
中性点不接地
系统发生单相接地故障时,故障
相电压
为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...
为什么变压器没有工作接地,发生一
相接地
故障时,
中性点
对地
电压
可上升...
答:
——★1、变压器
中性点
没有接地,那么发生一
相接地
时,另两相对地肯定就是线电压,三相之间的电压也是不会改变的。50 ~ 60 年代,就曾利用大地做导体,实行过【 两火、一地】的三相供电方式,就是这个原理。——★2、变压器的中性点,对各
相电压
就是相电压,不会因某相接地而改变,另外,【三相...