中性点不接地有相电压吗
为什么
中性点不接地
系统中有一相线对地可以保证短时间内设备正常运行...
答:
中性点不接地
系统,当单相接地的时候,金属接地
相电压
对地是零,而高阻接地相电压大于零小于相电压,而其他相电压相应变化,但不会大于线电压小于1/1.414倍的相电压,而线电压不变。而用户供电是线电压提供。所以设备会正常运行。你可以画一个等边三角形ABC,O为三角形的中点,那么AB BC CA为线电压...
对于井下
中性点不接地
的系统,如果发生单相接地,为什么此时非
接地相
...
答:
在中心
点不接地
系统中,由于时三相平衡供电系统,正常运行时每一相对地的电压是
相电压
,而三相互相之间为线电压。但是一
相接地
后,地电位与
接地相
的电位相同,其余两相与地的电压就变成了与接地相的电压,于是就出现了非接地相对地电压为线电压的情况。所以在大型井下供电系统中,一般在电源中心点接一个...
中性点不接地
系统,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相的对地
电压
...
答:
且故障两相的电压同为零,即对
中性点
的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对地电压为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的
相电压
。\r\n假设BC短路,示意图如下\r\nB←|—→A\r\nC←|\r\n地中性点1.5倍相电压 ...
为什么
中性点不接地
系统,发生单相接地故障时,三相
电压
仍平衡?答得好...
答:
三相电源之间的电压是线电压,各相火线与中心点之间为
相电压
,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心
点不接地
系统,其中心点电位是可以漂移的。A
相接地
故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点...
中性点不接地
系统单相接地故障的特点
答:
若是
中性点不接地
系统发生单相金属性接地时,中性点电压由原来的零升为
相电压
;故障相相电压为零,对地电容被短接,其对地电容电流为零,非故障相相电压升高 √3倍,相应的对地电容电流也较正常时增大了√3倍,三相线电压不变(仍然对称),故对电力系统的正常工作没有影响,但是由于非故障相相电压...
在
中性点不接地
系统中,测量的三相
相电压
正常,而三相线电压相差很大,压 ...
答:
主要是
中性点
零位漂移,这样的现象很危险,我单位因为这样的原因烧坏了10多台电脑,当某一相带的负荷突然减少,负荷重的一
相电压
会急剧升高,建议尽快改造,疑问:都是三相设备,压差200-300V,你还可以用?
中性点不接地
系统发生相金属性接地时的特点是什么?
答:
中性点不接地
系统:1、金属性单相接地时,接地
相电压
为0,非故障相的相电压上升为线电压;2、金属性两相接地时,非故障相电压上升为正常相电压的1.5倍。
交流电路中与变压器
不接地
的
中性点
连接的导线是不是零线,电路能形成在...
答:
实际使用中只有高压系统会采用
中性点不接地
输电系统,低压为了系统运行的安全都是必须接地的。中性点不接地只要3相负载平衡,中性点的电位是零。如果
相电压
是220V,电路当然可以输出220V
中性点不接地
系统发生单相接地时,其故障相,非故障相的
相电压
怎样...
答:
故障
相电压
下降,
接地
程度不同,电压最低降为0V,即金属性接地 非故障相的相电压升高,金属性接地最高到线电压
如果
中性点不接地
系统发生单相接地时,
电压
和电流向量怎么变化。_百度知 ...
答:
中性点不接地
系统当单相对地时,对地
相电压
为0(完全接地),非故障相对地电压升高1.732倍(线电压),假设U相对地,那么中性点地对电压为Uo的大小等于Uu,在向量上其方向与U相电压相反..单相接地时接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压90度。