相电压在中性点接地引出时比较好理解,比如Y/y—12点接线的变压器,中性点接地引出,零线N与火线之间的电压即为相电压,此时中性点与大地相连,中性点的电位0;在中性点不接地系统中,相电压一般由PT测得,PT的一次侧中性点接地,二次侧中性点也有一点接地,当发生单相接地故障时,故障相与大地等电位,此时在PT中,故障相的一次线圈首尾为等电位(都与大地等电位),此时PT故障相的一次电压电磁感应到二次的相电压就会显示为0。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7zzzvB7W.html
其他回答
第1个回答 2010-06-29
中性点不接地系统中,单相接地后,故障相与大地相当于是等电位的(也就是你说的0V),而非故障相对地电压会上升为线电压
相似回答
中性点不接地,
当一
相接地
时,该
相的相电压为什么
降低,甚至
为零?
答:
1.接地相既然接地了,
说明该相与地处于等电位或几乎等电位,所以该相相电压自然是与大地相等(即为零)或几乎相等(接近零)
。2.接地电流的大小不是一个恒定值,该电流与线路所属高压变压器额定容量有关,也与接地点距变压器的线路长度有关,还与线路内阻有关。在线路首端,可能达几十千安;在线路末...
中性点不接地系统单相接地
时
什么
情况?
答:
通俗来讲:
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障时,接地相和地电压“串通”了,接地相和地电压融为一体,其他
相的相电压
(对地电压)EE此时变成了线
电压,
升高了1.73倍。但各相之间的线电压保持不变。也就是说用户的用电不会发生变化,但是其他相的绝缘要抗住压力(1.73倍)。
中性点不接地系统
若发生
单相接地
有何危害
答:
中性点不接地系统属于小电流接地系统
,如果发生单相接地,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高根号3倍变为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,所以可以继续向用户供电,保证了供电的可靠性。但是,单相接地不能长时间的运行,因为非故障相电压升高,对地电压升高,容易使绝缘损坏,所以必须...
在
不接地系统中
如果发生
单相接地,
其他相线对地
电压为什么
会升高
答:
因为接地点的电阻非常小
,所以故障电流会迅速增大,导致其他两相电压下降,而故障相电压下降更为明显,接近于零。根据查询相关信息显示,在不接地系统中,如果发生单相接地故障,接地点将成为故障点,因为接地点的电阻非常小,所以故障电流会迅速增大,导致其他两相电压下降,而故障相电压下降更为明显,接近于...
如果
中性点不接地系统
发生
单相接地
时
,电压
和电流向量怎么变化。_百度知 ...
答:
中性点不接地系统
当单相对地时,对地
相电压为0
(完全接地),非故障相对地电压升高1.732倍(线电压),假设U相对地,那么中性点地对电压为Uo的大小等于Uu,在向量上其方向与U相电压相反..
单相接地
时接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压90度。
中性点接地系统中
发生
单相接地
时
相电压
怎么变化
答:
所以B、C两相的与A相之间还是线
电压,
还是平衡的。你之所以困惑,是因为将中心
点接地
的概念用在不接地系统中了,在中心点接地系统中,中心点的电位永远是零,但是在中心
点不接地系统中,
中心点电位是可以漂移的,是不固定的。所以,在文革期间,中国缺少铜,就用这个原理创造了两相输电技术,线路中只有...
中性点不接地系统中,单相接地
时
,中性点的电压为
多少? 是不
是相电压?
答:
这个要分情况:如果发生单项金属性
接地,
那么
中性点电压是相电压,接地相电压变为零,
另外两项对地
电压电压
为线电压。如果是非金属性接地,那么那么中性点电压要小于相电压但是大于零,接地相电压大于零小于相电压,另外两项对地电压电压低于线电压。但是中性点和
接地点
之间电压还是相电压。
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障后,故障
相电压是什么?
答:
中性点不接地系统
若发生
单相接地
故障时,线
电压不变
而非故障相对地电压升高到原来
相电压
的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。以地为参考点,地为零电位。中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个点就是零电位。X相接地则X相...
为什么中性点不接地系统,
发生
单相接地
故障后
,中性点电压
上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障后
,中性点电压
并没有上升(所有三相四线
的电压
关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对
接地相
而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...